东方 发表于 2016-9-19 08:49:17

我有60多条紫外光灯管,每条120W,同时点亮,分3组

我有60多条紫外光灯管,每条120W,同时点亮,分3组用3相电+共用零线,对零线有什么要求。如果用分2组,2条相线。+共用零线。这样零线又要多大的?在线等,在此先谢谢各位老师。

树欲静而风不止 发表于 2016-9-19 09:24:04

应考虑采用分3组供电方式,减少三相不平衡度

树欲静而风不止 发表于 2016-9-19 09:25:54

零线应采用的截面同相线,特别是气体放电灯

云溪2 发表于 2016-9-19 09:54:15

树欲静而风不止 发表于 2016-9-19 09:25
零线应采用的截面同相线,特别是气体放电灯

我一直没有搞太清楚,三个单相照明回路可以共用N线吗?

fitman 发表于 2016-9-19 10:01:27

两个方案都可按相线选截面,N线同截面。方案一,N线流过的是少量不平衡电流及小量谐波电流。方案二,N线流过的是相基波电流和少量谐波电流。

东方 发表于 2016-9-19 10:15:37

fitman 发表于 2016-9-19 10:01
两个方案都可按相线选截面,N线同截面。方案一,N线流过的是少量不平衡电流及小量谐波电流。方案二,N线流 ...

谢谢。听你这么说,如果3组的话,零线的电流不是3组相线电流相加。应该是会有一大部分电流抵消了吧。有没有公式可算?

GHDQ 发表于 2016-9-19 11:07:18

如配用电子镇流器(市面上产品差异很大),需充分考虑谐波对N线的影响

nwpuhero 发表于 2016-9-19 11:15:43

东方 发表于 2016-9-19 10:15
谢谢。听你这么说,如果3组的话,零线的电流不是3组相线电流相加。应该是会有一大部分电流抵消了吧。有 ...

三相有相位差,你用三角函数算一下,理论上是抵消了

东方 发表于 2016-9-19 12:05:53

云溪2 发表于 2016-9-19 09:54
我一直没有搞太清楚,三个单相照明回路可以共用N线吗?

灯管是220V的。

东方 发表于 2016-9-20 08:29:26

nwpuhero 发表于 2016-9-19 11:15
三相有相位差,你用三角函数算一下,理论上是抵消了

谢谢{:1_416:}

云溪2 发表于 2016-9-20 09:05:59

东方 发表于 2016-9-19 12:05
灯管是220V的。

我的意思是,照明灯具是否应分成三个单相回路供电,设三个单相开关,不共用N线,PE线可以共用的方案

尺短寸长 发表于 2016-9-20 09:18:57

云溪2 发表于 2016-9-19 09:54
我一直没有搞太清楚,三个单相照明回路可以共用N线吗?

三个单相照明回路,不可以共用N线。
一个三相照明回路,则最好共用N线。

治学以诚 发表于 2016-9-20 09:27:41

小镇农民 发表于 2016-9-20 09:31:27

你是问终端照明箱的分支回路吗?
{:1_428:}

云溪2 发表于 2016-9-20 09:35:47

治学以诚 发表于 2016-9-20 09:27
没听说过,
路灯不是三相照明共中性线吗?

路灯如果采用一个三相RCD保护,那不是会拒动,如果有两个相发生对地有绝缘逐渐损坏,泄漏电流会从一相经地流到另一相,从而绕过RCD的检测