[求助] 我有60多条紫外光灯管,每条120W,同时点亮,分3组

[复制链接]
发表于 2016-9-19 08:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我有60多条紫外光灯管,每条120W,同时点亮,分3组用3相电+共用零线,对零线有什么要求。如果用分2组,2条相线。+共用零线。这样零线又要多大的?在线等,在此先谢谢各位老师。
发表于 2016-9-19 09:24:04 | 显示全部楼层
应考虑采用分3组供电方式,减少三相不平衡度
发表于 2016-9-19 09:25:54 | 显示全部楼层
零线应采用的截面同相线,特别是气体放电灯
     
发表于 2016-9-19 09:54:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-19 09:25
零线应采用的截面同相线,特别是气体放电灯

我一直没有搞太清楚,三个单相照明回路可以共用N线吗?
     
发表于 2016-9-19 10:01:27 | 显示全部楼层
两个方案都可按相线选截面,N线同截面。方案一,N线流过的是少量不平衡电流及小量谐波电流。方案二,N线流过的是相基波电流和少量谐波电流。
 楼主| 发表于 2016-9-19 10:15:37 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-9-19 10:01
两个方案都可按相线选截面,N线同截面。方案一,N线流过的是少量不平衡电流及小量谐波电流。方案二,N线流 ...

谢谢。听你这么说,如果3组的话,零线的电流不是3组相线电流相加。应该是会有一大部分电流抵消了吧。有没有公式可算?
发表于 2016-9-19 11:07:18 | 显示全部楼层
如配用电子镇流器(市面上产品差异很大),需充分考虑谐波对N线的影响
发表于 2016-9-19 11:15:43 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-9-19 10:15
谢谢。听你这么说,如果3组的话,零线的电流不是3组相线电流相加。应该是会有一大部分电流抵消了吧。有 ...

三相有相位差,你用三角函数算一下,理论上是抵消了
 楼主| 发表于 2016-9-19 12:05:53 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-9-19 09:54
我一直没有搞太清楚,三个单相照明回路可以共用N线吗?

灯管是220V的。
 楼主| 发表于 2016-9-20 08:29:26 | 显示全部楼层
nwpuhero 发表于 2016-9-19 11:15
三相有相位差,你用三角函数算一下,理论上是抵消了

谢谢{:1_416:}
     
发表于 2016-9-20 09:05:59 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-9-19 12:05
灯管是220V的。

我的意思是,照明灯具是否应分成三个单相回路供电,设三个单相开关,不共用N线,PE线可以共用的方案
     
发表于 2016-9-20 09:18:57 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-9-19 09:54
我一直没有搞太清楚,三个单相照明回路可以共用N线吗?

三个单相照明回路,不可以共用N线。
一个三相照明回路,则最好共用N线。
发表于 2016-9-20 09:27:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-20 09:31:27 | 显示全部楼层
你是问终端照明箱的分支回路吗?
     
发表于 2016-9-20 09:35:47 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-20 09:27
没听说过,
路灯不是三相照明共中性线吗?

路灯如果采用一个三相RCD保护,那不是会拒动,如果有两个相发生对地有绝缘逐渐损坏,泄漏电流会从一相经地流到另一相,从而绕过RCD的检测