此图图中说明2与说明3有矛盾:
1、#1、#2、#3变压器正常运行方式为分列运行,......
2、......K1、K2、K3、K4、K5开关之间加装可靠的电气及机械联锁,采用“五合三”形式。

采用“五合三”形式。如 K4、K5二个开关断开, K1、K2、K3三个开关合闸,或K1、K2二个开关断开,K3、K4、K5三个开关合闸,这二种情况均会造成二台变压器并列运行,不符合“#1、#2、#3变压器正常运行方式为分列运行”的说明!

二台变压器并列运行与变压器分列运行,其低压出线的短路电流将有很大的差异!导线热稳定校验结果也会出现很大的差异!

治学以诚 发表于 2016-9-17 11:30:43

页: [1] 2
查看完整版本: 工程中,如何应用低压配电设计规范4.2.2条?