14版《建规》发布后,有人问:
规范要求民用建筑内的柴油发电机房内设置储油间,其总储存量不应大于1立方米,以前设置多个1立方米储油间的做法,是不是不再允许了?

以往的柴油发电机房,可设置多个不大于1立方米的储油间。原先的00D202-2《应急柴油发电机组安装》图示:


现在的15D202-2《柴油发电机组设计与安装》图示:




当时的认识:按GB 50016-2014《建筑设计防火规范》5.4.13条4款的“强条”规定和15D202-2《柴油发电机组设计与安装》所示,以往柴油发动机房可设置多个1立方米储油间的做法,看来不会再被允许,如果储油量不够,得考虑在建筑物外设置室外储油罐了。
昨天看到的复函,绝对够意思{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}

PS
1、规范编制规定条款,不带这么玩人的吧?{:1_432:}
2、王主编宣贯14版《建规》时,怎么讲的?{:1_423:}

尺短寸长 发表于 2016-9-13 08:43:53

这规范编的……
这图集画的……
这宣贯说的……

随心所欲啊。{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}

simbar 发表于 2016-9-13 08:47:31

无语{:1_423:},“不大”可以说“不大不小”,{:1_430:}

尺短寸长 发表于 2016-9-13 08:53:19

规范规定为何不写成:柴油发电机房每个储油间的总储存量不应大于1m3 !!!{:1_426:}

整一条规定,宣贯全国各地跑啊……收不了场了,就再搞一个回复函,将宣贯的东东给否定掉——

问:收的培训费,退还是不退 ???{:1_409:}

chipy 发表于 2016-9-13 08:53:41

脸皮啪啪的响.....希望现在那本正在编的电气强制性规范..吸取点教训..

北方郎 发表于 2016-9-13 09:23:07

尺短寸长 发表于 2016-9-13 08:53
规范规定为何不写成:柴油发电机房每个储油间的总储存量不应大于1m3 !!!

整一条规定,宣贯 ...

不要谈钱 呵呵 错误观点也可以开拓思路嘛

小镇农民 发表于 2016-9-13 09:27:01

知错能改,善莫大焉。
还是鼓励编写组将有错误的尽早更正,争议的认真讨论,哪怕给出参考意见(但应明确缘由)。
{:1_416:}

龙丘先生 发表于 2016-9-13 09:27:37

王主编宣贯的时候,好像记得说是不超过两个储油间,超过两个需在室外设置储油罐。

尺短寸长 发表于 2016-9-13 09:28:15

北方郎 发表于 2016-9-13 09:23
不要谈钱 呵呵 错误观点也可以开拓思路嘛

不要谈钱 呵呵 —— 嗯,谈钱伤感情。

以后规范宣贯培训,免费就行,行不?{:1_409:}

尺短寸长 发表于 2016-9-13 09:35:49

龙丘先生 发表于 2016-9-13 09:27
王主编宣贯的时候,好像记得说是不超过两个储油间,超过两个需在室外设置储油罐。

为啥规范不写?
为啥宣贯才说?

说了,又不作数,宣贯有啥用?

尺短寸长 发表于 2016-9-13 09:38:47

小镇农民 发表于 2016-9-13 09:27
知错能改,善莫大焉。
还是鼓励编写组将有错误的尽早更正,争议的认真讨论,哪怕给出参考意见(但应明确缘 ...

是的。

可惜,回答问题,也是随心所欲:
想回答,给你一个答案,算你烧对了高香。
不想答,回你一个不咸不淡,你莫名其妙。

龙丘先生 发表于 2016-9-13 09:43:26

尺短寸长 发表于 2016-9-13 09:35
为啥规范不写?
为啥宣贯才说?



这样的话 我以后要是做个柴油仓库。我只要写是柴油发电机房,里面放个100kW的柴油发电机就行了哇,多省造价呀。瞎想想,瞎想想,别当真{:1_428:}

xkh721218 发表于 2016-9-13 10:38:12

还要朋友遇到“除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明”就要求27m的住宅建筑也要设置疏散照明   消防局的人理解的意思就跟下面这个句子似的:
除了学习英语外,我还学习德语。

树欲静而风不止 发表于 2016-9-13 11:13:31

建规里有关电气方面的条文并不多,编者就不能字句斟酌好吗?

hbsjzsjy 发表于 2016-9-13 11:34:22

你怎么就知道人家没有“字句斟酌”?可能编者已经使出了洪荒之力,无奈你们老是挑刺{:1_428:}