上次拍了张消防应急灯的图片,灯具上只写>50lm
云溪2
发表于 2016-9-9 09:52:21
还是用手机加充电宝靠谱
rainmen_73
发表于 2016-9-9 09:55:36
治学以诚 发表于 2016-9-9 09:26
回归到你的思路上去。
按老建规,最低照度0.5lx,用双头灯间距8~10m是可能可以达到的。
4楼
也不是完全做不到,要这么高照度只能不用双头灯,改为DC24V或220V(这个估计诚版不认可)5W的顶灯,我在4楼贴的厂家有完整的数据提供,在一定间距下可以满足规范要求。
云溪2
发表于 2016-9-9 10:00:33
我刚才也看了一个产品,确实是50lm,照这个数据,平时计算结果都是错的,我平时按400lm算的平均照度
治学以诚
发表于 2016-9-9 10:01:39
尺短寸长
发表于 2016-9-9 10:07:33
治学以诚 发表于 2016-9-9 10:01
为什么说,建筑电气界没有专家?
规范这么多明显的严重错误,都看不出来的人,写出来的文章你相信能有正确 ...
老诚:凡是,完全认可规范的人,都是不懂电气的人,都是假装懂电气的人——
嗯,老诚的这句话,可以成为金句。
D800-1~8
发表于 2016-9-9 14:13:22
非常有内容的帖子。
消防应急灯 还是少用双头灯吧。我目前都是吸顶应急灯。
双头灯很多都是照向了对面的墙上,而不是向下直射、顺便漫反射到地面。————导致低处照度严重不足。
可以套公式计算对面墙上的直射照度,然后倒推出地面的漫反射照度。
LED吸顶灯直射地面,效果会好很多
但经常有人质疑吸顶型式的应急灯,认为这不是原汁原味的应急灯。
治学以诚
发表于 2016-9-9 14:23:01
治学以诚
发表于 2016-9-9 14:26:21
治学以诚
发表于 2016-9-9 14:27:55
simbar
发表于 2016-9-13 11:04:26
双向投光怎么安装?没看见实例,这样的话中间的灯加倍?老诚设计个新灯具-两个灯分别向两边斜下方照
治学以诚
发表于 2016-9-13 11:10:15
尺短寸长
发表于 2016-9-13 13:09:30
治学以诚 发表于 2016-9-13 11:10
学会通量的概念,
光通量是从电通量哪里学来的。都是高斯定理下的产物 。
哪里——那里!
懂的——懂得!
辐射通量与光通量
http://wenku.baidu.com/link?url=vwL65Oh6TX4HANKVEBROw4VtjcAOeFWYZW6K816G-E07kFgy3QETk5lwdzSFMgQDk7aPv9XEL3C3QoO2QIURqY5zYDvyYEtD8H6-jhY3YdK
治学以诚
发表于 2016-9-13 13:31:34