短路隔离器要隔离24V电源线吗?
消防报警中短路隔离器要隔离24V电源线吗?需要的。产品出来没有还不清楚,但图审已经按图集给我们提意见了 那就是信号线和电源线分别上一个隔离器咯? tangjie0923 发表于 2016-9-1 15:13
那就是信号线和电源线分别上一个隔离器咯?
图集上是合一的,所以才有“产品出来没有的疑问” 最后施工队会咋干呢{:1_432:} 图集,能不能作为图审的依据?
规范都没有这要求,这时住建部的“工程建设标准解释管理办法”(2014-05-05生效)又不管用了?
就因为“我说了算”的丁大人撇嘴说了一句短路隔离器“电源也要隔离”就真成了颠扑不破的真理? 退一万步,请教一下:
FAS 环路(报警环路&控制环路),请丁大人说说短路隔离器的“电源也要隔离”怎么个隔离法? 刚看到这句:最失败的听众是人家随便说说,你却当了真.......我能说不敢不当真么,真是真不明白为什么,却真要这要做{:1_421:} 规范条文一句话,条文说明引申出很大一段话,然后图集又跟着补充了很多做法!天朝的规范编写水平真是~~~~ 树欲静而风不止 发表于 2016-9-1 15:11
需要的。产品出来没有还不清楚,但图审已经按图集给我们提意见了
类似说相声,笑点就在这——
需要的
产品出来没有还不清楚
但图审已经按图集给我们提意见了
好奇怪!
人家FAS都没这个产品,规范也确实没这个要求,规范编制人员却可以口吐莲花、信口胡诌,图审人员也可以不管不顾去随波逐流。
天朝,无奇不有。{:1_416:} 图集显示是电源线也需要隔离,但是我之前安装海湾的产品是仅隔离信号线的 GB/T 4718-2006《火灾报警设备专业术语》
奇了怪了,GB/T 4718-2006《火灾报警设备专业术语》也是由公安部沈阳消防研究所主编的,丁大人别出心裁想另搞一套,是不是得先废了GB/T 4718-2006?
本帖最后由 tangz0 于 2016-9-1 17:00 编辑
都是些体制怪胎。标准图与技术措施建设主管部门都发文并有实施日期,何为实施日期?不做为法律与行政执法依据,你主管部门发啥文,实施个啥? 规范上都说了是总线隔离器 可没说什么电源隔离器
3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
尺短寸长 发表于 2016-9-1 16:25
类似说相声,笑点就在这——
需要的
理性的尺总也按耐不住了{:1_428:}{:1_428:}