这个是住宅的一台变压器计算,问有问题吗?
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\411977287\QQ\WinTemp\RichOle\WLJVQ3{(U}_P]N3}EA9N9(J.png如题,住宅的变压器负荷计算,算的对不。其中一路192kw是带24户,另一路240kw是带28户。总计住宅176户。
选500的变压器就够了,你计算出来1250,不管对不对,绝对大了。 楼主的1250肯定大了,不过楼上500也肯定小了
合理的计算是800 变压器基本是总功率的一半。 本帖最后由 北方郎 于 2016-8-15 16:57 编辑
总户数176,需要系数取0.4。补偿后功率因数0.9,负荷率0.8.变压器容量如下:
1440×0.4/0.9/0.8=800(kVA),
建议选用3台315kVA箱式变电站,10kV链式供电。3楼、4楼言之有理。
南方,还是北方的住宅?
若每户考虑带空调,肯定大。 楼主这样算估计变压器损耗最小,负荷率0.5~0.6