[求助] 这个是住宅的一台变压器计算,问有问题吗?

[复制链接]
发表于 2016-8-13 12:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\411977287\QQ\WinTemp\RichOle\WLJVQ3{(U}_P]N3}EA9N9(J.png如题,住宅的变压器负荷计算,算的对不。其中一路192kw是带24户,另一路240kw是带28户。

WLJVQ3{(U}_P]N3}EA9N9(J.png
     
发表于 2016-8-14 10:00:11 | 显示全部楼层
总计住宅176户。
选500的变压器就够了,你计算出来1250,不管对不对,绝对大了。
     
发表于 2016-8-15 11:15:10 | 显示全部楼层
楼主的1250肯定大了,不过楼上500也肯定小了
合理的计算是800
     
发表于 2016-8-15 15:48:02 | 显示全部楼层
变压器基本是总功率的一半。
     
发表于 2016-8-15 16:55:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-8-15 16:57 编辑

总户数176,需要系数取0.4。补偿后功率因数0.9,负荷率0.8.变压器容量如下:
1440×0.4/0.9/0.8=800(kVA),
建议选用3台315kVA箱式变电站,10kV链式供电。3楼、4楼言之有理。

     
发表于 2016-8-15 17:13:23 | 显示全部楼层
南方,还是北方的住宅?
若每户考虑带空调,肯定大。
发表于 2016-8-15 18:05:36 | 显示全部楼层
楼主这样算估计变压器损耗最小,负荷率0.5~0.6