所有的手报都需要带电话插孔吗?
按照火规第6.7.4.2条规定“设有手动火灾报警按钮和消火栓按钮等处,宜设在电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮”,现在审图的要求所有手报均设,目前的做法是在消防电梯前室做,其余部位未设,请教大家是怎么在处理? 我们现在做的手报均带了电话插孔 现在基本做的手报都带电话插孔 没有必要,可以只在主要出入口,梯间,前室的手报设置,其它处的手报只是满足30米间距的补充。 如果部分设置的话,那么,哪些地方设哪些地方不设? 专家对“宜”字的解释是:从规范字面上来讲,“宜”就是推荐要做的。在正常情况下,应……只有在设置 xxxx 不合理的时候才可以不做。{:1_438:}
尺短寸长 发表于 2016-8-26 11:42
专家对“宜”字的解释是:
从规范字面上来讲,“宜”就是推荐要做的。在正常情况下,应……只有在设置 xxx ...
这个“宜”字害死人!那种情况是正常的,那种情况是不正常的? 就是浪费点电话线而已
一直不懂,带这个电话插口有什么用。
带了电话功能,能发挥多大用途?
消防员应该是自带对讲机的。 开发商项目,省钱的项目,就免了
自己画图也麻烦,还要把电话线画进去 手报按钮均带电话插孔 没必要,只在规范要求的重点部分设置,设备用房等 宜做,不知道没钱算不算不宜做的理由呢? 现在基本做的手报都带电话插孔