农村老房子没有地线,怎么办?

小时候的住房没有地线。爸爸是物理老师,他给洗衣机引了一根接地线,一直用到搬进单元楼房。那是在84年,我最早听说了“地线”。

目前,依然存在不带地线(PE线)的农宅,图1是北京大兴区实拍的一处农宅的开关接线。
图1北京大兴区一处农宅的开关接线


农宅电击防护
1.1故障保护

根据《农村低压电力技术规程》第3.4.1条,农宅的供电宜采用TT系统。
按照GB 16895.21-2011 / IEC 60364-4-41 : 2005《低压电气装置第4-41部分:安全防护 电击防护》
“411. 5TT 系统 411. 5. 1 由同一个保护电器保护的所有外露可导电部分,都应通过保护导体连接至共用的接地极上。

411. 5. 2 在TT 系统中通常应采用RCD 作故障保护。
411. 5. 3 采用剩余电流保护器作为故障保护时,应满足下列条件:
a)切断电源的时间符合411. 3. 2. 2 或411. 3. 2. 4 的要求(笔者注:TT系统不超过32A的终端回路,最长切断时间不大于0.2s);和
b)RA × I△n ≤ 50 V
式中:RA——外露可导电部分的接地极和保护导体的电阻之和,单位为欧(Ω);
I△n——RCD 的额定剩余动作电流,单位为安(A) 。”
很多农村老房子没有PE线,故障回路的阻抗Zs会非常大,即使设置了RCD,也不太可能满足b)公式。也就是说,缺少PE线的TT系统实际上缺乏故障保护。
同理,少数农宅如果采用两线的TN系统供电,也缺少故障保护。
1.2附加保护
一旦设备漏电,故障保护不起作用,外壳的故障电压接近220V。如果人体接触带电的金属外壳,相当于直接接触了带电导体。TT系统设置的RCD(户内大多选30mA),能否保证人身安全呢?
根据GB 16895.21-2011 /IEC 60364-4-41 : 2005《低压电气装置第4-41 部分:安全防护 电击防护》
“415. 1 附加保护:剩余电流保护器(RCD)

415. 1. 1 在交流系统内装设额定剩余电流不大于30 mA 的RCD ,用作基本保护失效和(或)故障保护失效,或用电不慎时的附加保护措施。
即,30mARCD可以做为基本保护和(或)故障保护的附加保护。
然而,根据415. 1.2 ,“不能将RCD 的装用作为唯一的保护措施,也不能为它的装用而取消按照411-414 规定的其中一种保护措施。”
可见,附加保护不能替代故障保护。两者的主要区别在于:
a 故障保护是利用装置本身做为故障回路,因此,只有小部分故障电流通过人体。接触电压需要根据两个接地极电阻情况而定。
b 附加保护是将人体做为故障回路的一部分,因此,全部故障电流通过人体。接触电压接近220V。
当选用I△n =30mARCD,按b)公式,得到:
RA≤ 50/0.03 = 1667Ω
即,仅当故障回路电阻(主要是人体电阻)不大于1667Ω时,RCD动作保护。
当故障回路电阻大于1667Ω时(人体电阻一般在500~3000Ω之间),RCD可能不动作,故障将长期保持。此时,不大于30mA的故障电流通过人体,是否安全呢?
其实,危险并未解除,原因是:
1)GB/T 13870.1-2008/IEC/TS 60479-1:2005《电流对人和家畜的效应第1部分:通用部分》中30mA的安全阈值是考虑左手到双脚路径的交流电流对人体的效应,对于其他电击途径则未必安全。对低压系统来说,心室纤维性颤动是致死的最主要因素,最终,要看流过心脏的电流大小。
2)即使不大于30mA电流通过从左手到双脚的人体路径,不会造成心室纤维性颤动,却可能导致呼吸困难、心脏功能障碍、活动抑制和器官破坏等生理效应。
一份来自美国的资料(表1)显示,人体内通过10mA以上的泄漏电流将不易摆脱,造成持续电击。
表1电击防护电流等级评估“摆脱”限值百分比
电击电流水平(有效值)6mA10mA20mA30mA
男人100%98.5%7.5%0%
女人99.5%60%0%0%
儿童92.5%7.5%0%0%


小结:
a人体接触缺乏故障保护的漏电的设备金属外壳,一定会发生电击事故。

b缺乏故障保护的前提下,30mA RCD的附加保护能提供一定程度的保护,但不能确保安全。


美国的经验

2.1 GFCI的应用

美国NEC标准也要求,插座的接地端应有效地连接到分支回路的PE线上。同样,美国也遇到过老旧的住宅内两线式非接地型插座,这些插座没有接地端。他们怎么做的?
根据EC&M杂志的专栏文章,美国专家允许采用以下做法:
(1)用一个GFCI断路器保护的接地型插座替换。因为插座的接地端没有接地,所以,必须在插座上用文字标明“GFCI保护”和“设备不接地”。
图2GFCI 断路器
图3GFCI 插座
(2)用GFCI型插座替换原插座,并在插座上用文字标明“设备不接地”。
GFCI (ground fault circuit interrupter)即接地故障断路器,它属于美标UL的产品,是和RCD类似的剩余电流保护装置。
正常的GFCI保护不需要设备接地线(PE线),见下图。
图4正常的GFCI保护不需要设备接地线

因为,当故障电流为5mA(±1mA)时,GFCI装置立即动作,而此电流远小于使人遭受严重电击或电击死亡所需的电流。如果是我们通常使用的30mA RCD则可能产生危险的电击。
在美国专家看来,有GFCI保护,但没有接地线的接地型插座比没有GFCI保护,但有接地线的接地型插座更安全。


2.2借鉴美国的经验
当年,比格尔迈耶博士为了探索电流对人体的效应,利用自己的身体做通电试验,就采用了GFCI保护电器。可见,这位生物医学工程师对GFCI产品的信赖。
GFCI的输入交流电压为120V/60Hz,不适用于我国的家用电器。我们可以在终端分支回路使用泄漏电流较小的10mA RCD产品,这比30mA RCD产品要安全得多。
然而,农宅的安装条件导致线路泄漏电流差别较大,可能造成10mA RCD误动作。实际上,可以选择其他终端类GFCI产品。
我国也有不少厂商在生产这种GFCI类产品(下文把泄漏电流在5~6mA,断开时间为25ms的高灵敏度RCD称为GFCI类产品),如:
交流220V,泄漏电流6mA的便携式插头系列产品可以用在浴室热水器回路,见下图。
图5使用中的电热水器GFCI插头

还有,GFCI系列插座类产品,下图为带过载、速断及漏电保护功能的插座。可以灵活地替换普通墙壁插座。
图6   带过载、速断及漏电保护功能的插座

结语农村老房子的用电安全需要引起关注,应加大普及农村居民的电气安全意识,提高农村电工的电气水平。
应有组织、有系统地增加接地线,增设故障保护措施。如果增加接地线不可行,又希望保障人身安全,可选用以下方案:
(1)如果线路自然泄漏电流有保证,可以在终端分支回路选用10mA RCD产品;
(2)如果线路的泄漏电流较大,厂家可为农村用户特别配套6mAGFCI插头类产品,或者,用户自己可以选择6mAGFCI插座类终端产品。
拆除线路,增加PE线,增设RCD,改造费用不菲且会造成施工过程中使用不便。不如换用GFCI插座,其特点是,造价较低,改动最小,即插即用,能提供极大的安全性。
参考文献:
DL/T499-2001《农村低压电力技术规程》2001,10
GB 16895.21-2011 /IEC 60364-4-41 : 2005《低压电气装置第4-41 部分:安全防护 电击防护》.
GB/T 13870.1-2008/IEC/TS 60479-1:2005《电流对人和家畜的效应第1部分:通用部分》
Electrical Construction & Maintenance (EC&M) 2000,12

作者信息:陈谦,山东意匠建筑设计有限公司,工程技术应用研究员,电气总工程师,机电所所长。



admin 发表于 2016-8-1 10:34:31

宾版农房接地问题姊妹篇{:1_416:}

bzp4891 发表于 2016-8-1 11:57:31

admin 发表于 2016-8-1 10:34
宾版农房接地问题姊妹篇

我当时的帖子就被人问到,假如家里没有设置PE线但安装了30mA的RCD,在人直接接触相线的情况下,RCD会动作(RCD作为直接接触的附加保护);但如果人接触了带故障电压的设备外壳,也不会有危险,因为超过30mA电流RCD就动作了,低于30mA虽然RCD不动作,但小电流对人体也没有伤害啊~~

----我竟然无言以对,看完陈工的文章受益匪浅。

云溪2 发表于 2016-8-1 17:19:43

本帖最后由 云溪2 于 2016-8-1 17:25 编辑

学习了{:1_436:}

lrx813 发表于 2016-8-15 13:16:11

受益匪浅,终于看到可实施的方案了。

wurenhecai 发表于 2016-8-15 15:54:31

本帖最后由 wurenhecai 于 2016-8-15 15:55 编辑

说实在的,没看明白文章的意思。
1、文章前面的分析均有道理,但是话锋一转说到:
“GFCI的输入交流电压为120V/60Hz,不适用于我国的家用电器。我们可以在终端分支回路使用泄漏电流较小的10mA RCD产品,这比30mA RCD产品要安全得多。”
这就奇怪了,无论GFCI是否需要接地线,人体电击所能承受的电流是固定的。30mA 对于10mA和6mA 安装效果一样,均会遭受电击但不至于死亡。为什么10mA的漏电保护器就比30mA更安全呢。
笔者也明知道10mA的漏电电流会导致误动作,然后最后又推荐6mA的开关,实在不知所云。
2、若笔者质疑30mA 有可能对人身安全有隐患,不能完全保护,那么和农村有无接地线一点关系都没有。应该讨论的是人体与电流的曲线才对。