高压柜布置相关
对图中红色部分不太明白,另外,请大神给小弟讲讲高压柜如何布置哪里不明白? 贾行家 发表于 2016-7-26 15:12
哪里不明白?
1说的距离和表格的距离 本帖最后由 bzp4891 于 2016-7-26 16:46 编辑
1.单面布置柜后检修,移动式开关柜,如图:
2.单面布置靠墙安装(柜前检修),移动式开关柜,如图:
2.面对面靠墙布置(柜前检修),移动式开关柜,如图:
上述图为PIX中压柜样本现场安装示意图,供楼主参考,亦可以参照配三中的布置图:
楼主别被规范骗了。。
固定开关柜,很多柜后也设检修门的。
靠墙放的话,就必须移动柜体了
这么写“柜体采用柜后不设检修门的结构、仅柜前维护” D800-1~8 发表于 2016-7-26 18:43
楼主别被规范骗了。。
固定开关柜,很多柜后也设检修门的。
靠墙放的话,就必须移动柜体了
此言差矣,如果这么抠字眼规范没法编了。
规范默认柜后全封闭、不检修。
如果工程中设计选用需柜后维护产品,自然需要留有检修空间。 固定柜后、侧面留间距主要是便于安装。
盘柜底座由槽钢焊接或有梁,与墙要留有间距。