账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2025|回复: 8

[规范条文] 高压柜布置相关

[复制链接]
     
发表于 2016-7-26 15:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对图中红色部分不太明白,另外,请大神给小弟讲讲高压柜如何布置
6.png
     
发表于 2016-7-26 15:12:57 | 显示全部楼层
哪里不明白?
     
 楼主| 发表于 2016-7-26 15:20:52 | 显示全部楼层

1说的距离和表格的距离
     
发表于 2016-7-26 16:40:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-7-26 16:46 编辑

1.单面布置柜后检修,移动式开关柜,如图:
15.jpg
2.单面布置靠墙安装(柜前检修),移动式开关柜,如图:
16.jpg
2.面对面靠墙布置(柜前检修),移动式开关柜,如图:
17.jpg

上述图为PIX中压柜样本现场安装示意图,供楼主参考,亦可以参照配三中的布置图:
18.jpg


点评

谢谢大神  发表于 2016-7-28 11:36
     
发表于 2016-7-26 18:43:44 | 显示全部楼层
楼主别被规范骗了。。
固定开关柜,很多柜后也设检修门的。
靠墙放的话,就必须移动柜体了


这么写“柜体采用柜后不设检修门的结构、仅柜前维护”
     
发表于 2016-7-27 07:12:36 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-7-26 18:43
楼主别被规范骗了。。
固定开关柜,很多柜后也设检修门的。
靠墙放的话,就必须移动柜体了

此言差矣,如果这么抠字眼规范没法编了。
规范默认柜后全封闭、不检修。
如果工程中设计选用需柜后维护产品,自然需要留有检修空间。
     
发表于 2016-7-27 07:15:08 | 显示全部楼层
固定柜后、侧面留间距主要是便于安装。
盘柜底座由槽钢焊接或有梁,与墙要留有间距。

点评

谢谢大神!!  发表于 2016-7-28 11:37
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则