bzp4891 发表于 2016-7-24 12:40:39

家庭老房子没有地线漏电保护插头还会管用吗?

本帖最后由 bzp4891 于 2016-7-25 08:44 编辑

引用别人问到我的一个问题:
老房子,进线没地线。我也不敢把地线直接接水管上去,怕出个什么别的问题,毕竟接地电阻也没测过,也没人管。
我很好奇,这样的房子可以插着电开热水器洗澡吗?安全吗?
具体如下:
整个房子的总开关似乎就没有地线,裸露的进线。

部分开关虽然是三插,但我认为是没接地线的。

热水器的插座是漏电保护插座。

有用吗?
--------------------------------------------------------------------------------------

云溪2 发表于 2016-7-24 14:14:00

1、如果没有接零的话,这个RCD能起到一定的作用,可以看做是接地电阻很大的TT系统,由于假设的接地电阻太大,达不到保护要求,因此这种接法不符合规范,也是出于无奈,也只能说比没有强,电击风险依然较大。
2、在进户处将PEN分成PE和N,虽然不如重复接地的好,但可以发挥RCD的作用,比没有强;
个人意见,抛砖引玉,期待专家分析

云溪2 发表于 2016-7-24 14:29:34

浴室需要做局部等电位联结,对于老房子来说,改造较大,国标图集的做法还有欠妥的地方,因而较难做到安全,对于使用者来说,经常用试电笔测测,保证断电洗澡,知识有限,以上仅是个人理解

细嗅蔷薇 发表于 2016-7-24 16:47:30

这种还是水烧开把插座拔了比较安全。

bzp4891 发表于 2016-7-24 16:50:06

云溪2 发表于 2016-7-24 14:14
1、如果没有接零的话,这个RCD能起到一定的作用,可以看做是接地电阻很大的TT系统,由于假设的接地电阻太大 ...

我估计用户没有在进户处将PEN分开成PE和N,从第一张图表面来看也是这个样子,提问者后来也提到虽然有三孔插座,但PE估计也没有接过来(可能他需要拆开确定下),第三张图热水器插座倒是带了漏电,但这个漏电保护器会起到保护人的作用吗?

树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 08:18:58

这种进来的线,一般是火线和零线(原叫法,和现在的PEN一样),零线进户处一般会接地处理,设备靠接零保护。
所以这种情况下,漏电保护开关是形同虚设的

bzp4891 发表于 2016-7-25 09:12:45

树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 08:18
这种进来的线,一般是火线和零线(原叫法,和现在的PEN一样),零线进户处一般会接地处理,设备靠接零保护 ...

我们考虑另一种可能性,即如果人直接接触了相线呢?

树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 09:34:54

bzp4891 发表于 2016-7-25 09:12
我们考虑另一种可能性,即如果人直接接触了相线呢?

人直接接触了相线,这时漏电开关能起到作用

bzp4891 发表于 2016-7-25 09:44:24

树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 09:34
人直接接触了相线,这时漏电开关能起到作用

如此说来,此漏电保护可作为直接接触防护的后备保护,但作为间接接触防护不可靠。

tangz0 发表于 2016-7-25 10:02:48

热水器自带的漏电保护有点用吧,他的圈里没有他后面的那小段PE吧。

树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 10:13:15

bzp4891 发表于 2016-7-25 09:44
如此说来,此漏电保护可作为直接接触防护的后备保护,但作为间接接触防护不可靠。

是的,所有的漏电保护都是直接接触防护的后备保护

fitman 发表于 2016-7-25 10:30:02

很多老房子没有PE线,此时实际上是缺了防间接接触保护。便RCD的作用还是明显的,因为此时所有漏电都变成直接接触的电击,而RCD作为直接接触防护的后备保护,还是起到重要的作用。
有些设计人员认为没有PE线就不能使用RCD是错误的,因为规范这一条是针对间接接触保护的,当没法实现间接接触保护时,能提供直接接触防护的后备保护,也是旧电路改造的一个折衷方案。

LXQ3 发表于 2016-7-25 10:40:32

还有的老房子即没有PE接地保护线,也没有装RCD,问题更严重!如何改进?

fitman 发表于 2016-7-26 17:26:26

LXQ3 发表于 2016-7-25 10:40
还有的老房子即没有PE接地保护线,也没有装RCD,问题更严重!如何改进?

如果进线开关是老式刀闸,则在其下端加装带漏保的断路器。如果进线开关是微断,则直接更换成带漏保的断路器。
内部改做比较困难。如果是独幢的村镇住宅,可考虑在洗衣机及厨房插座附近的外墙处打一根接地极,这两类插座明敷一条PE到接地极。

zailushang73 发表于 2016-7-27 09:10:51

一般情况农村供电为tn/c接地型式,进户后为变更为tn/c/s或tt形式,完善系统接地形式是必要的,rcd作为直接接触的后备或附加保护,rcd是间接接触自动断电,pe线必不可少,保证rcd可靠动做,当然还有等电位联接,呵呵,洗澡断电