对《钢铁企业电力设计手册》上册 P219算例的疑问
本帖最后由 hlxldb 于 2016-6-25 13:58 编辑题目如下:
看电动机D1及1km架空线电抗标幺值的计算是不是有误。看这个计算结果应该是把Sj取为1.25MVA得到的,可是题目选取的Sj不是6.3MVA吗。
包括D2、D3电动机的电抗标幺值,对这个结果也表示不理解。
此处1.25应该指的是Ped/cosφ=1/0.8=1.25 细嗅蔷薇 发表于 2016-6-25 21:36
此处1.25应该指的是Ped/cosφ=1/0.8=1.25
Sed是1.25没错,Sj呢? 此处有误,应取6.3.
17%=0.17 北方郎 发表于 2016-6-26 07:04
此处有误,应取6.3.
17%=0.17
D2、D3电动机的电抗标幺值0.17同样是有误的吧。Sj应该6.3吧。 hlxldb 发表于 2016-6-26 11:02
D2、D3电动机的电抗标幺值0.17同样是有误的吧。Sj应该6.3吧。
弄错了{:1_437:},书上应该是带错了吧,算架空线、电动机标幺值Sj应该是6.3?
这样的话后面计算都错了。 细嗅蔷薇 发表于 2016-6-26 18:37
弄错了,书上应该是带错了吧,算架空线、电动机标幺值Sj应该是6.3?
这样的话后面计算都错了。
嗯 我是这么理解的 感觉应该是把Sj带错了