账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3905|回复: 7

[问题探讨] 对《钢铁企业电力设计手册》上册 P219算例的疑问

[复制链接]
发表于 2016-6-25 13:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hlxldb 于 2016-6-25 13:58 编辑

题目如下:
1.jpg 2.jpg 看电动机D1及1km架空线电抗标幺值的计算是不是有误。看这个计算结果应该是把Sj取为1.25MVA得到的,可是题目选取的Sj不是6.3MVA吗。
包括D2、D3电动机的电抗标幺值,对这个结果也表示不理解。 3.jpg
发表于 2016-6-25 21:36:22 | 显示全部楼层
此处1.25应该指的是Ped/cosφ=1/0.8=1.25
 楼主| 发表于 2016-6-25 22:46:10 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2016-6-25 21:36
此处1.25应该指的是Ped/cosφ=1/0.8=1.25

Sed是1.25没错,Sj呢?
     
发表于 2016-6-26 07:04:06 | 显示全部楼层
此处有误,应取6.3.
17%=0.17
 楼主| 发表于 2016-6-26 11:02:48 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-6-26 07:04
此处有误,应取6.3.
17%=0.17

D2、D3电动机的电抗标幺值0.17同样是有误的吧。Sj应该6.3吧。
发表于 2016-6-26 18:37:01 | 显示全部楼层
hlxldb 发表于 2016-6-26 11:02
D2、D3电动机的电抗标幺值0.17同样是有误的吧。Sj应该6.3吧。

弄错了,书上应该是带错了吧,算架空线、电动机标幺值Sj应该是6.3?
这样的话后面计算都错了。
 楼主| 发表于 2016-6-26 22:15:16 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2016-6-26 18:37
弄错了,书上应该是带错了吧,算架空线、电动机标幺值Sj应该是6.3?
这样的话后面计算都错了。

嗯 我是这么理解的 感觉应该是把Sj带错了
发表于 2016-6-27 10:35:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则