RCD的额定动作电流、不动作电流,正常泄露电流关系
RCD的额定动作电流、不动作电流,正常泄露电流关系好乱啊。谁能帮理清一下,我发现的关系有:
“额定动作电流>4*正常泄露电流
额定动作电流>2.5*正常泄露电流
额定动作电流>2*额定不动作电流
。。。。。。
到底用哪个啊? 建议你先看下GB/T17045-2008 附录B,确定具体“正常泄漏电流”,再结合RCD产品规格的特性 额定不动作电流是额定动作电流的一半
额定不动作电流大于泄露电流的2倍 如你选用30mA的漏电保护器,其额定不动作电流是15mA,其配出线路的泄露电流就必须小于7.5mA 树欲静而风不止 发表于 2016-6-17 08:13
如你选用30mA的漏电保护器,其额定不动作电流是15mA,其配出线路的泄露电流就必须小于7.5mA
前几天还和bzp4891讨论这个问题来;30mA的漏电保护器,额定不动作电流是15mA,额定动作电流为30mA,20mA的时候是否动作?20mA的时候已经超过摆脱阈值(配三为10mA,600问为5mA,为何?)在3区,此时剩余电流动作的时间为多少?如果不动作那长时间电流通过会对人体造成伤害,这个是否和保护动作发生在伤害之前的理念矛盾? 树欲静而风不止 发表于 2016-6-17 08:13
如你选用30mA的漏电保护器,其额定不动作电流是15mA,其配出线路的泄露电流就必须小于7.5mA
多谢解答,这个关系明白了。还有个问题就是,这个7.5mA如何去评估我设备和线路漏电是否这之下。我们只有单台设备,漏电流本身1.6mA,线路单相TT供电,线径1.5平方。看了民用配电手册最小线径都是4平方。我是想通过7.5mA反推回去看从漏电保护器到我设备最长允许的配电距离。 西门最无语 发表于 2016-6-17 09:31
前几天还和bzp4891讨论这个问题来;30mA的漏电保护器,额定不动作电流是15mA,额定动作电流为30mA,20mA ...
30mA以下对于固定式设备通常认为是容易摆脱不会导致死亡,何况会自动切断。当然随时间和电流不一样,病理反应不一样,但应该不会死亡吧。 西门最无语 发表于 2016-6-17 09:31
前几天还和bzp4891讨论这个问题来;30mA的漏电保护器,额定不动作电流是15mA,额定动作电流为30mA,20mA ...
20mA,有可能动作,有可能不动作。如果不动作,长时间手握触电设备,有可能对人产生伤害 西门最无语 发表于 2016-6-17 09:31
前几天还和bzp4891讨论这个问题来;30mA的漏电保护器,额定不动作电流是15mA,额定动作电流为30mA,20mA ...
所以,对于特殊场所,人不易摆脱场所(医院等)不能采用30mA taybi 发表于 2016-6-17 10:24
多谢解答,这个关系明白了。还有个问题就是,这个7.5mA如何去评估我设备和线路漏电是否这之下。我们只有 ...
不如在设备处加漏电保护器(如路灯配电),泄露电流,不同环境、场所都有差别,小心误动作 树欲静而风不止 发表于 2016-6-17 10:56
不如在设备处加漏电保护器(如路灯配电),泄露电流,不同环境、场所都有差别,小心误动作
有道理,直接在设备处附近增加,漏电流基本就是设备本身的