发表于 2016-6-22 02:41:30
天道酬勤1 发表于 2016-6-2 16:26
电气设计真难做
不需要的,自喷的喷头上有个玻璃罩,温度达到68度,他就爆破,然后就可以喷水了
cw8296412
发表于 2016-6-22 11:14:01
这种不需要,建规对湿式自动喷淋系统没要求,此系统可以自身启泵,通过湿式报警阀压力开关。
ethan_fan
发表于 2016-6-22 18:06:35
湿式喷淋系统和报警可以看做是无关的系统,而不是必然的
无本之末
发表于 2016-6-23 14:02:57
好人,废了心血 。
nwpuhero
发表于 2016-7-11 18:56:01
1、如果不做火灾自动报警系统,湿式喷淋系统里面的信号闸阀和水流指示计等的信号往哪里送?给排水专业的同事也很迷惑。
2、虽然50116的条文解释没有做火灾自动报警的情况下,消火栓按钮可以直接去泵房。但是给排水专业的规范明确消火栓按钮是不能直接启泵了,那依哪一本规范为准。以给排水的规范为准的话,是不是意味着设有消火栓按钮就得做火灾自动报警系统了
请各位高手答疑解惑。
飞狐
发表于 2016-7-15 15:04:27
独立设置一组湿式报警阀组可不设信号蝶阀和水流指示器(800个喷淋头)