天道酬勤1 发表于 2016-6-3 09:38:59

ZYC1947DQ 发表于 2016-6-3 08:08
火灾自动报警系统产品出来之前就已经有湿式自动喷水灭火系统了。

确实是,记得当时大学实验室的湿式自动喷水灭火系统,整套设备包括流程都可以完全不依托于火灾自动报警,压力开关直接接线到喷淋泵的

taianwx 发表于 2016-6-3 09:59:29

今天刚发现自动喷水系统不在列举里面,原来一直都做。。。

taianwx 发表于 2016-6-3 10:05:48

感谢楼主分享{:1_416:}{:1_416:}

山水2012 发表于 2016-6-3 10:18:41

1、火灾自动报警系统不等同于消防联动控制系统
2、闭式系统湿式自动喷水系统是是可以脱离单独于火灾自动报警系统而运行,但火规附录A反馈运行信号通常会接入火灾自动报警系统(即消防联动控制器)
3、火规附录D可作为设置火灾报警系统的依据。
4、相比之下,喷淋系统都上了,加个探头警报器也增加不了多少钱{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2016-6-3 10:28:35

山水2012 发表于 2016-6-3 10:18
1、火灾自动报警系统不等同于消防联动控制系统
2、闭式系统湿式自动喷水系统是是可以脱离单独于火灾自动报 ...

相比之下,喷淋系统都上了,加个探头警报器也增加不了多少钱
增加不少钱,去除设备投资,还有管线投资、人工费用、设备用房等等

天道酬勤1 发表于 2016-6-3 11:36:16

又查了查资料
自动喷水灭火系统设计规范中:11.0.1 湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。

基本可以明确:湿式自动喷水灭火系统在没有火灾自动报警的条件下,可以独自完成泵的启动工作
4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 联动控制方式,应由温式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
    2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。
    3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

但是并不能根据某系统的做法而去推断要不要做该系统,因此对这块有很大的疑惑
网上搜索了下,发现类似主题早在论坛已有帖子,当时一个回复提到了民规消防联动章节的条文解释
13.4.4.2 自动喷水灭火系统的控制应符合下列要求:
1)当需早期预报火警时,设有自动喷水灭火喷头的场所,宜同时设置感烟探测器;
2)湿式自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作自动启动喷淋水泵的控制设备;报警阀压力开关应控制喷淋水泵自动启动;气压罐压力开关应控制加压泵自动启动;
3)消防控制室内,对自动喷淋灭火系统应有下列控制、监测功能:
——总线自动控制系统的启、停;
——直接手动控制喷淋泵的启、停;
——系统的控制阀开启状态;
——喷淋水泵电源供应和工作状况;
——水池、水箱的水位;对于重力式水箱,在严寒地区宜安设水温探测器,当水温降低达5℃以下时,应发出信号报警;
——干式喷水灭火系统的最高和最低气压;在压力的下限值时,应启动空气压缩机充气,并在消防控制室设空气压缩机手动启动和停止按钮;
——报警阀和水流指示器的动作状况。
对应的条文解释:

“第2款 自动喷水灭火系统
装设湿式自动喷水灭火系统场所中,是否装设火灾自动报警装置,本条文中明确作了规定。设置自动喷水灭火喷头的场所同时要设置感烟探测器,这里需要指出的是不能误认为设置了湿式自动喷水灭火喷头(玻璃泡),就等于设置了定温火灾探测器。因为火灾探测器的设置主要是以预防为主,它对火灾起早期预报警作用,报警后离火灾的燃烧阶段和蔓延阶段还有一段时间。因此火灾自动报警系统的设置,是体现了“预防为主”的指导思想。湿式自动喷水灭火喷头的定温玻璃泡的设置若代替火灾探测器还存在着两个问题:一是该定温玻璃泡与火灾自动报警定温探测器(特别是感烟式火灾探测器)相比较,其灵敏度低得多。经现场火灾探测试验证明,在同等温度条件下(与热电偶温度探测器比较)比火灾探测器晚动作近3min,如与感烟探测器比较晚近5rmin多。因此它不能用作火灾早期报警使用(即使能报警亦无电信号输出)。二是自动喷水灭火喷头的设置主要建立在以消为主的指导思想上,一经喷水灭火就不是报警而是消防。将会使大量水流充满被保护场所。因此我们认为在设有湿式自动喷水灭火喷头的场所,仍然宜装设感烟式火灾探测器。这一设计思想是与消防工作方针“预防为主,防消结合”相吻合的。
自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,主要用以显示喷水管网中有无水流通过。这一信号的发生可能有以下几种情况:是自动喷水灭火;或是因管网中有水流压力突变;或受水锤影响;或是在管网末端放水试验和管网检修等,都有可能使水流指示器动作。因此它不应用作启动消防水泵,应该用使管网水压变化(喷水灭火时的水压降低)而动作的水流报警阀压力开关的动作信号启动自动喷洒消防水泵。由气压罐压力开关控制加压泵自动启动。”

虽然民规关于火灾自动报警系统章节很多规范条文备受诟病,但是我感觉这条还是有参考意义的

nicebin 发表于 2016-6-3 11:53:49

做上吧,既然规范中要求的状况存在。

rainmen_73 发表于 2016-6-3 11:56:28

本帖最后由 rainmen_73 于 2016-6-3 11:57 编辑

楼主要分清楚:“湿式自动喷水灭火系统”和“预作用自动喷水灭火系统”不是一回事。预作用系统必须有报警系统前期探测信号才能启动

天道酬勤1 发表于 2016-6-3 12:11:23

rainmen_73 发表于 2016-6-3 11:56
楼主要分清楚:“湿式自动喷水灭火系统”和“预作用自动喷水灭火系统”不是一回事。预作用系统必须有报警系 ...

嗯,这个我了解了,专门查了水专业规范,湿式自动喷水灭火系统不需要火灾自动报警系统,玻璃泡破裂后前期用高位水箱的水,后面利用压力开关直接控制水泵开启,之前都决定不上报警了,免得出图后遭甲方困扰,这不是又看到民规条文解释专门强调“预防”,头疼{:1_423:}

天道酬勤1 发表于 2016-6-3 12:16:16

好了,多谢楼上几位的解答了,不一一致谢了,最后我觉得还是上报警了

yis359574718 发表于 2016-6-3 15:12:22

恩,上上吧,毕竟也是有法可依

sszhuifeng 发表于 2016-6-3 15:45:15

完全不需要上。
第一,上不上报警和喷淋没有必然关系。
第二,人家说的很清楚,设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
只有雨淋或预作用式自动喷水系统才需要做。
第三,难道因为水专业上了简易式湿式自动喷水系统就得上火警系统?

qqwanghuazhang 发表于 2016-6-5 10:31:20

水专业,
部分湿式自动喷水灭火系统,可以用自身运转,不用联动。
雨淋、预作用自动喷水灭火系统,需要联动。
水幕系统,需要联动。
建筑专业,
总建筑面积大于3000m2的商店、展览、客运、货运、财贸金融建筑
大、中型幼儿院、老年建筑,总建筑面积大于3000m2的病房楼、旅馆建筑

hl891223 发表于 2016-6-6 18:32:28

你可以参考这个14X505-1 P23~25 上面有解释,
就是图集的话好像不能作为依据

天道酬勤1 发表于 2016-6-7 11:45:33

hl891223 发表于 2016-6-6 18:32
你可以参考这个14X505-1 P23~25 上面有解释,
就是图集的话好像不能作为依据

看了,这个图集似乎也在强化这个观点:做不做看建规,怎么做才看火规
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 火灾自动报警系统的设置