急,一般高层住宅电表箱内需要装设浪涌保护器吗?在线等
如题,求教大神们,如需设置,求依据。谢谢赐教!!! 可只在低压电源进线处总配电箱安装一级SPD,它完全可以泄放一般的雷电流,达到保护家用电器免遭电涌侵袭的目的,在需要保护的的电子信息设备机房再安装适配SPD,没有必要在每个单元或每层再安装SPD, 这是某气象审图人员的意见,值得借鉴 树欲静而风不止 发表于 2016-6-2 09:08可只在低压电源进线处总配电箱安装一级SPD,它完全可以泄放一般的雷电流,达到保护家用电器免遭电涌侵袭的 ...
同意,我觉得我做的太奢侈了,还在次级配电箱上做了二级浪涌;层箱做不做浪涌的规范依据是那一条? 西门最无语 发表于 2016-6-2 09:31
同意,我觉得我做的太奢侈了,还在次级配电箱上做了二级浪涌;层箱做不做浪涌的规范依据是那一条?
层箱做不做浪涌的规范依据是那一条?
目前没有具体规范规定 树欲静而风不止 发表于 2016-6-2 09:08
可只在低压电源进线处总配电箱安装一级SPD,它完全可以泄放一般的雷电流,达到保护家用电器免遭电涌侵袭的 ...
已经在进线处安装一级SPD了,验收时本地防雷办要求电表箱也得加,再说电表是集中设置的,距离进线柜不远,感觉应该不用再设置了,好像有哪本规范上有5~10米这个数据,记不清了,您知道吗? 西门最无语 发表于 2016-6-2 09:31
同意,我觉得我做的太奢侈了,还在次级配电箱上做了二级浪涌;层箱做不做浪涌的规范依据是那一条?
整个工程算下来增加造价25w多,甲方心疼了,问我,我也没找到依据 taianwx 发表于 2016-6-2 09:49
已经在进线处安装一级SPD了,验收时本地防雷办要求电表箱也得加,再说电表是集中设置的,距离进线柜不远 ...
在GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范上提到过 taianwx 发表于 2016-6-2 09:49
已经在进线处安装一级SPD了,验收时本地防雷办要求电表箱也得加,再说电表是集中设置的,距离进线柜不远 ...
验收时本地防雷办要求电表箱也得加
那就加上 新雷规也没有明确要求,第6.4.1条指出复杂的电气系统和电子系统,除在户外线路进入建筑物处,LPZ0A或LPZOB进入LPZ1区按本规范第4章要求安装SPD外,在其后的配电和电子线路上应按本规范6.4.4.-6.4.8条确定是否选择和安装与其协调配合好的SPD。但是,这些条文并没要求在建筑物的各级配电系统都要设置SPD 树欲静而风不止 发表于 2016-6-2 09:59
验收时本地防雷办要求电表箱也得加
那就加上
据了解,有些其他小区也没有在电表箱设置,而且他们的电表箱是分层设置的,防雷办估计是想创收。。。 taianwx 发表于 2016-6-2 10:23
据了解,有些其他小区也没有在电表箱设置,而且他们的电表箱是分层设置的,防雷办估计是想创收。。。
谢谢您的指点{:1_418:}{:1_418:} 本帖最后由 云溪2 于 2016-6-2 10:40 编辑
有太阳能的楼层要加,屋顶层也建议加 树欲静而风不止 发表于 2016-6-2 09:59
验收时本地防雷办要求电表箱也得加
那就加上
谢谢您的指点{:1_418:}{:1_418:} 有的地方供电公司就不同意在电表箱内加SPD。有个项目SPD装完后,供电公司来验收前又全部拆除了。我的建议是除非防雷办审图时提出要设置,否则不要设置。 超大哥 发表于 2016-6-2 11:10
有的地方供电公司就不同意在电表箱内加SPD。有个项目SPD装完后,供电公司来验收前又全部拆除了。我的建议是 ...
是的,过多采用,必然会出现一些因保护配合失灵、使电气系统越级跳闸、与雷电防护系统元件参数配合不当的误动作、再加上若日常维护不到位(每年在雷雨季节到来之前及每次雷击之后均应对所专设的SPD进行检测,一般条件下这是很难做到的)、元件老化而未发现和及时更换引起短路等等事故,增加了投资不说,还添加了一些故障点,增加维护工作量,还降低了供电可靠性
页:
[1]
2