nwpuhero
发表于 2016-5-25 20:58:55
有没有这样一种情况,按照附录D,现在选用的是感烟探测器,探测器的保护面积是80平米,同时需要考虑梁对探测器保护面积的影响,又恰好梁隔断的梁间区域面积就是16,那么满足附录G最后一行的情况,一个探测器可以保护5个梁间区域,但是5x16恰好是80,这表明梁对探测器保护面积完全没有影响~这不科学啊~
治学以诚
发表于 2016-5-26 08:24:09
树欲静而风不止
发表于 2016-5-26 08:33:48
nwpuhero 发表于 2016-5-25 20:58
有没有这样一种情况,按照附录D,现在选用的是感烟探测器,探测器的保护面积是80平米,同时需要考虑梁对探 ...
是指在满足探测半径的条件下
nqrnilaila
发表于 2016-5-27 09:37:19
好纠结,进来学习下。
破瓦落地2015
发表于 2016-5-27 14:36:29
附录G应该是不考虑梁的影响前提下
jiangguoyin
发表于 2016-9-30 15:16:22
有梁的区域 还用考虑感烟探测器的保护面积吗