治学以诚 发表于 2016-5-18 15:33:25

零度左耳 发表于 2016-5-18 15:40:57

为啥不是整定电流的倍数 而是壳架的倍数?

零度左耳 发表于 2016-5-18 15:42:04

哦 原来在举反面教材{:1_428:}

零度左耳 发表于 2016-5-18 15:45:00

L=220x0.8/(线路相保阻抗)x1.5xInx10

零度左耳 发表于 2016-5-18 15:48:47

零度左耳 发表于 2016-5-18 15:45
L=220x0.8/(线路相保阻抗)x1.5xInx10

应为相保阻抗率

治学以诚 发表于 2016-5-18 15:52:22

治学以诚 发表于 2016-5-18 15:53:42

limmzhu 发表于 2016-5-18 16:11:56

治学以诚 发表于 2016-5-18 15:52
因为瞬动脱扣不需要精确细分许多个等级。
微断,额定电流32安的。瞬动是一个等级。即160安一定动作。
...

微断分32A的吗?比如4mm2的电线,计算的时候不能按25A的5倍取值,一定要按32A的来算吗?

limmzhu 发表于 2016-5-18 16:15:51

零度左耳 发表于 2016-5-18 15:10
Ia直接带入25A吗?

是的是的是的是的

yslideb 发表于 2016-5-18 16:34:33

治学以诚 发表于 2016-5-18 15:52
因为瞬动脱扣不需要精确细分许多个等级。
微断,额定电流32安的。瞬动是一个等级。即160安一定动作。
...

查了GB10963.1-2005,觉得瞬时脱扣还是要按等级来的,即图片里所谓的额定电流。

秋月洞庭 发表于 2016-5-18 16:36:28

北方郎 发表于 2016-5-18 15:13
B 128m
C 64m
D 46m

C型,4mm2 采用25A的微断算一下,Lmax=0.8*220*4/0.0225/2/(25*5)=125m,为什么算的不一样呢?

yslideb 发表于 2016-5-18 16:57:22

本帖最后由 yslideb 于 2016-5-18 16:58 编辑

个人看法:
GB50054-2011的第6.2.4条里1.3的倍数,条文解释里说的是以GB14048.2来考虑的,见图片。这是对应于塑壳断路器的,短路脱扣的确有20%的误差。但是对于微断,按GB10963.1-2005,其瞬时脱扣若按B、C、D三类分别取值5In、10In、20In时,就没有必要考虑20%的误差因素了。相应的图片贴在25#里。

零度左耳 发表于 2016-5-18 18:46:04

治学以诚 发表于 2016-5-18 15:52
因为瞬动脱扣不需要精确细分许多个等级。
微断,额定电流32安的。瞬动是一个等级。即160安一定动作。
...

哦 学习了{:1_436:}

零度左耳 发表于 2016-5-18 18:51:30

limmzhu 发表于 2016-5-18 16:15
是的是的是的是的

你带入的应该是5x25吧要不也算不出130啊你把数字代入公式列一下{:1_428:}

入门者 发表于 2016-5-19 11:44:45

本帖最后由 入门者 于 2016-5-19 11:47 编辑

回1#楼诚版: 该式中,0.8=1/1.3=0.77约后取0.8

我理解不同,0.8与1.3没有这种固定关系。说说我对此问题的理解。

《低规》6.2.4 ......不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
条文特意断开写,是为了更清楚规范的含义,除微断外,热磁脱扣或电子脱扣的塑壳断路器都有整定电流这概念。微断没有明显的瞬动整定电流,作另议。
《低规》条文说明,1.3倍的增量0.3的来源是①断路器的制造误差+20%;②电网电压偏差-5%;③计算误差等。用两种公式表示:

第一种,当开断电流取整定电流值,电网电压用230V(变压器付边标称相电压)时,公式为:
0.3=0.2(制造误差)+0.05(电压偏差)+0.05(计算误差等)----Z用回路总阻抗;
这时取1.3系数是合理的。

第二种,当开断电流取约定脱扣动作电流时(已考虑制造误差,取上偏差值),电网电压用220V时,公式为:
0.06=0(制造误差)+0.01(电压偏差)+0.05(计算误差等)----Z用回路总阻抗。
这时取1.06系数是合理的。

塑壳有两种选择,微断只有第二种选择。

这样理解是否有错?