楼主: 治学以诚

[问题探讨] 导线最大长度公式解读

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-5-18 15:33:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-5-18 15:40:57 | 显示全部楼层
为啥不是整定电流的倍数 而是壳架的倍数?
     
发表于 2016-5-18 15:42:04 | 显示全部楼层
哦 原来在举反面教材
     
发表于 2016-5-18 15:45:00 | 显示全部楼层
L=220x0.8/(线路相保阻抗)x1.5xInx10

点评

只要是公式引入的数据,任何一个数据,都必须有光明正大的来头。不是人为任意确定的。  发表于 2016-5-18 15:55
     
发表于 2016-5-18 15:48:47 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2016-5-18 15:45
L=220x0.8/(线路相保阻抗)x1.5xInx10

应为相保阻抗率
 楼主| 发表于 2016-5-18 15:52:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-18 15:53:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-18 16:11:56 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-5-18 15:52
因为瞬动脱扣不需要精确细分许多个等级。
微断,额定电流32安的。瞬动是一个等级。即160安一定动作。
...

微断分32A的吗?比如4mm2的电线,计算的时候不能按25A的5倍取值,一定要按32A的来算吗?
发表于 2016-5-18 16:15:51 | 显示全部楼层

是的是的是的是的
发表于 2016-5-18 16:34:33 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-5-18 15:52
因为瞬动脱扣不需要精确细分许多个等级。
微断,额定电流32安的。瞬动是一个等级。即160安一定动作。
...

查了GB10963.1-2005,觉得瞬时脱扣还是要按等级来的,即图片里所谓的额定电流。
1.jpg
2.jpg
     
发表于 2016-5-18 16:36:28 | 显示全部楼层

C型,4mm2 采用25A的微断算一下,Lmax=0.8*220*4/0.0225/2/(25*5)=125m,为什么算的不一样呢?
发表于 2016-5-18 16:57:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 yslideb 于 2016-5-18 16:58 编辑

个人看法:
GB50054-2011的第6.2.4条里1.3的倍数,条文解释里说的是以GB14048.2来考虑的,见图片。这是对应于塑壳断路器的,短路脱扣的确有20%的误差。但是对于微断,按GB10963.1-2005,其瞬时脱扣若按B、C、D三类分别取值5In、10In、20In时,就没有必要考虑20%的误差因素了。相应的图片贴在25#里。

1.jpg
     
发表于 2016-5-18 18:46:04 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-5-18 15:52
因为瞬动脱扣不需要精确细分许多个等级。
微断,额定电流32安的。瞬动是一个等级。即160安一定动作。
...

哦 学习了
     
发表于 2016-5-18 18:51:30 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2016-5-18 16:15
是的是的是的是的

你带入的应该是5x25吧  要不也算不出130啊  你把数字代入公式列一下
发表于 2016-5-19 11:44:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2016-5-19 11:47 编辑

  回1#楼诚版: 该式中,0.8=1/1.3=0.77约后取0.8

  我理解不同,0.8与1.3没有这种固定关系。说说我对此问题的理解。

  《低规》6.2.4 ......不应小于  断路器瞬时或短延时过电流脱扣器  整定电流的1.3倍。
  条文特意断开写,是为了更清楚规范的含义,除微断外,热磁脱扣或电子脱扣的塑壳断路器都有整定电流这概念。微断没有明显的瞬动整定电流,作另议。
  《低规》条文说明,1.3倍的增量0.3的来源是①断路器的制造误差+20%;②电网电压偏差-5%;③计算误差等。用两种公式表示:

  第一种,当开断电流取整定电流值,电网电压用230V(变压器付边标称相电压)时,公式为:
  0.3=0.2(制造误差)+0.05(电压偏差)+0.05(计算误差等)----Z用回路总阻抗;
  这时取1.3系数是合理的。

  第二种,当开断电流取约定脱扣动作电流时(已考虑制造误差,取上偏差值),电网电压用220V时,公式为:
  0.06=0(制造误差)+0.01(电压偏差)+0.05(计算误差等)----Z用回路总阻抗。
  这时取1.06系数是合理的。

  塑壳有两种选择,微断只有第二种选择。

  这样理解是否有错?