shan 发表于 2016-5-18 10:27:46

关于GB50116-2013的4.6.3条理解

在本条文中,“在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。”在本地,对任一侧的理解不同,有的认为是任何一侧,就是两侧都要设2只感温,有的认为是某一侧设2只就能满足。大家对这条怎么看?

树欲静而风不止 发表于 2016-5-18 10:29:26

任何一侧,就是两侧都要设2只感温

北方郎 发表于 2016-5-18 10:48:00

一侧。

limmzhu 发表于 2016-5-18 11:14:41

有设于疏散通道的和不是疏散通道两种,建议找建筑了解清楚

shan 发表于 2016-5-18 11:19:55

limmzhu 发表于 2016-5-18 11:14
有设于疏散通道的和不是疏散通道两种,建议找建筑了解清楚

只是讨论条文

rainmen_73 发表于 2016-5-18 12:45:19

此条文文字没有歧义,按2#贴理解就行。

z405664385 发表于 2016-5-18 12:53:59

碰到过类似的问题,防火卷帘直通室外,这个是做一侧还是两侧,如果做两侧,室外部分如何解决。当初被这个弄死了{:1_438:},后来解决的了,但是方法感觉很无语。

龙丘先生 发表于 2016-5-20 09:27:02

任何一侧就是两边都要设。没有条件设的问建筑。我在一次消防验收上还碰到这样一个问题,就是防火卷帘联动必须要专用的温感,这个温感是不能接到主机里面的,就给这个防火卷帘用。也是莫名其妙的。

zz_1973 发表于 2016-5-20 18:11:07

这也有分歧,编规范真难啊!

azbe 发表于 2016-5-24 16:44:52

规范条文是没有分歧的。但并不表示条文是严谨的,比如说直通室外的情况。

治学以诚 发表于 2016-5-24 17:16:49

治学以诚 发表于 2016-5-24 17:17:37

nwpuhero 发表于 2016-5-25 21:10:18

GB50116第4.6.5条,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面得动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器
结合第4.6.3 “专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器”、“专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器”等表述,现在疏散通道上的防火卷帘我都是 两侧各设一个专用烟感和两个专用温感
但是问题来了 这么满足上述的4.6.5啊 探测器直接连接防火卷帘控制器又怎么反馈到消防联动控制器啊 要通过防火卷帘控制器中转吗?感觉怪怪的~

治学以诚 发表于 2016-5-26 08:22:39

页: [1]
查看完整版本: 关于GB50116-2013的4.6.3条理解