[复制链接]
     
发表于 2016-5-18 10:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在本条文中,“在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。”在本地,对任一侧的理解不同,有的认为是任何一侧,就是两侧都要设2只感温,有的认为是某一侧设2只就能满足。大家对这条怎么看?
发表于 2016-5-18 10:29:26 | 显示全部楼层
任何一侧,就是两侧都要设2只感温
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-5-18 11:14:41 | 显示全部楼层
有设于疏散通道的和不是疏散通道两种,建议找建筑了解清楚
     
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:19:55 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2016-5-18 11:14
有设于疏散通道的和不是疏散通道两种,建议找建筑了解清楚

只是讨论条文
     
发表于 2016-5-18 12:45:19 | 显示全部楼层
此条文文字没有歧义,按2#贴理解就行。
     
发表于 2016-5-18 12:53:59 | 显示全部楼层
碰到过类似的问题,防火卷帘直通室外,这个是做一侧还是两侧,如果做两侧,室外部分如何解决。当初被这个弄死了,后来解决的了,但是方法感觉很无语。

点评

防火卷帘一侧无条件安装,当然可以不装。  发表于 2016-5-18 14:08
     
发表于 2016-5-20 09:27:02 | 显示全部楼层
任何一侧就是两边都要设。没有条件设的问建筑。我在一次消防验收上还碰到这样一个问题,就是防火卷帘联动必须要专用的温感,这个温感是不能接到主机里面的,就给这个防火卷帘用。也是莫名其妙的。

点评

把专用理解成直接控制了,倒也不能说不对  发表于 2016-5-20 10:02
     
发表于 2016-5-20 18:11:07 | 显示全部楼层
这也有分歧,编规范真难啊!
     
发表于 2016-5-24 16:44:52 | 显示全部楼层
规范条文是没有分歧的。但并不表示条文是严谨的,比如说直通室外的情况。
发表于 2016-5-24 17:16:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-24 17:17:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-25 21:10:18 | 显示全部楼层
GB50116第4.6.5条,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面得动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器
结合第4.6.3 “专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器”、“专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器”等表述,现在疏散通道上的防火卷帘我都是 两侧各设一个专用烟感和两个专用温感
但是问题来了 这么满足上述的4.6.5啊 探测器直接连接防火卷帘控制器  又怎么反馈到消防联动控制器啊 要通过防火卷帘控制器中转吗?感觉怪怪的~
发表于 2016-5-26 08:22:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽