消防水专业湿式报警阀组内那几个元件需要提给电气专业,纳入FAS系统?看好多人的图上有的人只画一个压力开关,有的人画的湿式报警阀+压力开关,有的人画的是信号阀+压力开关,求助!!!最近累屎了,我问水专业的人是湿式报警阀组,他一直跟我强调是的湿式报警阀!!!shit
西门最无语 发表于 2016-5-4 19:27
最近累屎了,我问水专业的人是湿式报警阀组,他一直跟我强调是的湿式报警阀!!!shit
你给他上一课,如何?
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-5-5 09:10 编辑
信号阀+压力开关
只是不少人说是前后有两个信号阀,也期待高手解释 压力开关,一路直启泵,一路反馈到FAS。
阀组有进出水两个阀门。当两者都用锁具时可不用信号阀。只有一个使用信号阀(以前常用)。两个都是信号阀(近年消防部门有提这样的要求)。因此要向水专业提资决定要多少个输入模块. fitman 发表于 2016-5-5 09:16
压力开关,一路直启泵,一路反馈到FAS。
阀组有进出水两个阀门。当两者都用锁具时可不用信号阀。只有一个 ...
因此要向水专业提资决定要多少个输入模块?
因此要由水专业提资决定要多少个输入模块? 尺短寸长 发表于 2016-5-5 09:30
因此要向水专业提资决定要多少个输入模块?
因此要由水专业提资决定要多少个输入模块?
有尺总,写东西就要认真点{:1_420:} 明白了,shit,昨天那个渣渣跟我说信号阀不在报警阀组内,累屎我了,永远不要和一个纯傻逼做斗争,否则他会把你的智商拉到同一个水平,然后再用丰富的经验打败你 树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 08:54
信号阀+压力开关
只是不少人说是前后有两个信号阀,也期待高手解释
昨天百度到的,不知道有没有道理
前天超级生气,以前的同事 跟我说湿式报警阀组内一共三个:信号阀+湿式报警阀+压力开关,我就问一下现在水专业负责人,他说他们不知道他们从来不给电气提,他们就画一个湿式报警阀组;我说你不提电气专业的人怎么能搞清楚你们里边那些东西需要联动,丫的直接说了一句他们以前电气专业的人水平高,不用提他们也知道;shit,我找了他们以前单位四个项目的关于湿式报警阀组这一块的,电气的画的个个都有问题....... 报警阀组就包括了压力开关,信号阀、压力开关可以由水专业给出。信号阀前后两个的,报警阀组后面的应该是指示控制着火区域。湿式报警阀组需接入电气专业的元件应该根据具体喷水系统而定 ZSFZ系统中仅仅压力开关给一个信号即可? 西门最无语 发表于 2016-5-5 10:21
前天超级生气,以前的同事 跟我说湿式报警阀组内一共三个:信号阀+湿式报警阀+压力开关,我就问一下现在水 ...
尺短寸长 发表于 2016-5-5 10:50
迟总,我们现在纠结的2号报警阀组内的,瞄一眼12,13楼图片,以前水专业的同事按照13楼的系统做,新蝶阀,湿式报警阀,压力开关都说要给反馈信号