尺短寸长 发表于 2016-5-5 11:31:34

1、尽信书不如无书;
2、关键:水专业在湿式报警阀前后端是设置了信号控制阀,还是控制阀有锁定阀位的锁具?

PS
水专业必须提资,岂能以“从来不给电气提”来搪塞,再不提的话,建议向项目负责人告状。

西门最无语 发表于 2016-5-5 12:51:52

西门最无语 发表于 2016-5-5 10:31


那3到底要不要反馈信号?

西门最无语 发表于 2016-5-5 12:54:12

尺短寸长 发表于 2016-5-5 11:31
1、尽信书不如无书;
2、关键:水专业在湿式报警阀前后端是设置了信号控制阀,还是控制阀有锁定阀位的锁具 ...

他们就说提一个湿式报警阀组,里边到底有什么的东西需要给电气提的他们不提具体的,因为我好多人说的不一样,所以我就想问问他们的意见,结果就被这么说了

taianwx 发表于 2016-5-5 15:27:11

西门最无语 发表于 2016-5-5 10:18
昨天百度到的,不知道有没有道理

百度上说的装两个信号蝶阀只是为了检修方便,阀后的信号蝶阀完全可以用球阀代替,只是平时时应该锁于打开状态,真需要联动反馈的,所有图集上都只提到了压力开关和信号阀,个人见解,说错勿喷{:1_428:}{:1_428:}

尺短寸长 发表于 2016-5-5 15:38:21

如果湿式报警阀前后的控制阀采用信号阀的话,必须反馈信号(强条),要不然选信号阀干甚?
如果湿式报警阀前后的控制阀有锁定阀位的锁具(平时应该锁于打开状态),无反馈信号之要求

西门最无语 发表于 2016-5-5 15:42:54

尺短寸长 发表于 2016-5-5 15:38
如果湿式报警阀前后的控制阀采用信号阀的话,必须反馈信号(强条),要不然选信号阀干甚?
如果湿式报警阀 ...

请教迟总所说的报警阀前后的控制阀是上图中的那个?

尺短寸长 发表于 2016-5-5 15:56:50

西门最无语 发表于 2016-5-5 15:42
请教迟总所说的报警阀前后的控制阀是上图中的那个?

那就多嘴问一句:
你们水专业就这么出图的吗?
你们当地审图认可这种做法?

尺短寸长 发表于 2016-5-5 16:22:31

西门最无语 发表于 2016-5-5 20:51:35

尺短寸长 发表于 2016-5-5 16:22


请问迟总你这个是哪个图集

尺短寸长 发表于 2016-5-5 21:29:39

西门最无语 发表于 2016-5-5 20:51
请问迟总你这个是哪个图集

不是图集,是GB 50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中的示意图。

西门最无语 发表于 2016-5-6 09:16:15

尺短寸长 发表于 2016-5-5 21:29
不是图集,是GB 50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中的示意图。

万分抱歉,最近忙晕了,打错字了,望见谅,我这段时间忙完了再看看这个规范,看完不懂之处继续向尺总请教

henryhz9 发表于 2018-1-31 14:51:07

西门最无语 发表于 2016-5-5 10:31


这个很棒 写的很清楚了

子为 发表于 2020-11-8 18:44:37

向各位老大学习,解决一个知识点