大功率消防水泵配电问题
GB50974-2014推出以后,消防水泵已不能用软启动装置,一些大功率消防水泵的选择星三角启动方式可能不太合理,大家用什么方式启动,自耦变压装置启动?这个变压装置尺寸是不是很大?中等功率的考虑设置星三角
大功率的考虑设置自耦
另外,自耦的变压器,一二次共一个线圈,所以尺寸并不大 消防水泵不得使用软启动么?
记得规范上是讲,不得使用变频吧。 nicebin 发表于 2016-4-18 15:00
消防水泵不得使用软启动么?
记得规范上是讲,不得使用变频吧。
11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降
压变压器启动,不宜采用有源器件启动。 然而GB/T21208-2007还说了不推荐自藕降压呢
树欲静而风不止 发表于 2016-4-18 14:56
中等功率的考虑设置星三角
大功率的考虑设置自耦
另外,自耦的变压器,一二次共一个线圈,所以尺寸并不大
有具体尺寸参考吗,我手里相关资料欠缺…… whlevil 发表于 2016-4-18 15:52
有具体尺寸参考吗,我手里相关资料欠缺……
参考尺寸,具体要看厂家样本 论坛跑多了,更加不知如何下手画图了{:lol:} 树欲静而风不止 发表于 2016-4-18 15:58
参考尺寸,具体要看厂家样本
感谢!感谢!这是哪个厂家,是不是自耦变压器启动,民用用的不多? whlevil 发表于 2016-4-18 16:25
感谢!感谢!这是哪个厂家,是不是自耦变压器启动,民用用的不多?
消防来说,星三角比自耦便宜不少;
非消防来说,软起、变频比自耦性能好不少。特别是变频,启动力矩大,正常运转还可调速,目前价格又在下探,所以。。。。。