账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6129|回复: 9

[问题探讨] 大功率消防水泵配电问题

[复制链接]
     
发表于 2016-4-18 14:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50974-2014推出以后,消防水泵已不能用软启动装置,一些大功率消防水泵的选择星三角启动方式可能不太合理,大家用什么方式启动,自耦变压装置启动?这个变压装置尺寸是不是很大?
发表于 2016-4-18 14:56:55 | 显示全部楼层
中等功率的考虑设置星三角
大功率的考虑设置自耦
另外,自耦的变压器,一二次共一个线圈,所以尺寸并不大
     
发表于 2016-4-18 15:00:56 | 显示全部楼层
消防水泵不得使用软启动么?
记得规范上是讲,不得使用变频吧。
发表于 2016-4-18 15:37:22 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-4-18 15:00
消防水泵不得使用软启动么?
记得规范上是讲,不得使用变频吧。

11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降
压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
发表于 2016-4-18 15:47:53 | 显示全部楼层
然而GB/T21208-2007还说了不推荐自藕降压呢
xfb.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-4-18 15:52:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-18 14:56
中等功率的考虑设置星三角
大功率的考虑设置自耦
另外,自耦的变压器,一二次共一个线圈,所以尺寸并不大

有具体尺寸参考吗,我手里相关资料欠缺……
发表于 2016-4-18 15:58:40 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2016-4-18 15:52
有具体尺寸参考吗,我手里相关资料欠缺……

参考尺寸,具体要看厂家样本
QQ图片20160418155739.png
     
发表于 2016-4-18 16:11:48 | 显示全部楼层
论坛跑多了,更加不知如何下手画图了{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2016-4-18 16:25:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-18 15:58
参考尺寸,具体要看厂家样本

感谢!感谢!这是哪个厂家,是不是自耦变压器启动,民用用的不多?
发表于 2016-4-19 09:05:02 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2016-4-18 16:25
感谢!感谢!这是哪个厂家,是不是自耦变压器启动,民用用的不多?

消防来说,星三角比自耦便宜不少;
非消防来说,软起、变频比自耦性能好不少。特别是变频,启动力矩大,正常运转还可调速,目前价格又在下探,所以。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则