10D303和KB0的二次图集上确实是钥匙式按钮220V直接引导消防联动台
10D303和KB0图集上确实是钥匙式按钮220V直接引导消防联动台,但可悲的是消防联动台有这个功能吗,没有这个接口啊这220V引导联动控制台确实不安全?
越来越发现电气设计中二次很重要,现在的二次太乱了,也太深奥了,没有定死的标准,让设计人员琢磨半天
10D303图集中的钥匙式按钮只能实现启动风机,应该不能停止风机,图示中远程按钮按下后,接触器的辅助触点会闭合,从而保证接触器线圈不会掉电,即使钥匙式按钮打到停止位置,风机还是会转啊! 治学以诚 发表于 2016-4-7 09:14
10D303图集是错误的。这也就是中国现状,规范不正确,图集不正确。指南不正确,疑难解析不正确。
没有几 ...
老诚版主言而无信。
答应将自己画的消防泵正确二次图发上来,等了几年,不见发上来。 canghaicha 发表于 2016-4-7 08:12
10D303图集中的钥匙式按钮只能实现启动风机,应该不能停止风机,图示中远程按钮按下后,接触器的辅助触点会 ...
规范要求:启动和停止 canghaicha 发表于 2016-4-7 08:12
10D303图集中的钥匙式按钮只能实现启动风机,应该不能停止风机,图示中远程按钮按下后,接触器的辅助触点会 ...
为啥不能? canghaicha 发表于 2016-4-7 08:12
10D303图集中的钥匙式按钮只能实现启动风机,应该不能停止风机,图示中远程按钮按下后,接触器的辅助触点会 ...
我看错了,忘掉了前面的SAC转换开关只有打到手动时,才能自保持 尺短寸长 发表于 2016-4-7 11:27
为啥不能?
我看错了,忘掉了前面的SAC转换开关只有打到手动时,自保持才起作用
治学以诚 发表于 2016-4-7 09:14
10D303图集是错误的。这也就是中国现状,规范不正确,图集不正确。指南不正确,疑难解析不正确。
没有几 ...
老诚版主关于消防水泵的论文,成稿没有?
这条规定,遵不遵守?