[问题探讨] 10D303和KB0的二次图集上确实是钥匙式按钮220V直接引导消防联动台

[复制链接]
     
发表于 2016-4-6 21:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10D303和KB0图集上确实是钥匙式按钮220V直接引导消防联动台,但可悲的是消防联动台有这个功能吗,没有这个接口啊
这220V引导联动控制台确实不安全?
越来越发现电气设计中二次很重要,现在的二次太乱了,也太深奥了,没有定死的标准,让设计人员琢磨半天
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 08:12:18 | 显示全部楼层
10D303图集中的钥匙式按钮只能实现启动风机,应该不能停止风机,图示中远程按钮按下后,接触器的辅助触点会闭合,从而保证接触器线圈不会掉电,即使钥匙式按钮打到停止位置,风机还是会转啊!

点评

你哪里看到的自保持环节,请截图证明  发表于 2016-4-7 12:28
发表于 2016-4-7 09:14:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-7 09:16:47 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-7 09:14
10D303图集是错误的。这也就是中国现状,规范不正确,图集不正确。指南不正确,疑难解析不正确。

没有几 ...

老诚版主言而无信。

答应将自己画的消防泵正确二次图发上来,等了几年,不见发上来。
发表于 2016-4-7 11:24:57 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2016-4-7 08:12
10D303图集中的钥匙式按钮只能实现启动风机,应该不能停止风机,图示中远程按钮按下后,接触器的辅助触点会 ...

规范要求:启动和停止
     
发表于 2016-4-7 11:27:19 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2016-4-7 08:12
10D303图集中的钥匙式按钮只能实现启动风机,应该不能停止风机,图示中远程按钮按下后,接触器的辅助触点会 ...

为啥不能?
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 12:53:31 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2016-4-7 08:12
10D303图集中的钥匙式按钮只能实现启动风机,应该不能停止风机,图示中远程按钮按下后,接触器的辅助触点会 ...

我看错了,忘掉了前面的SAC转换开关只有打到手动时,才能自保持
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 12:54:32 | 显示全部楼层

我看错了,忘掉了前面的SAC转换开关只有打到手动时,自保持才起作用

     
发表于 2016-4-8 08:41:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-7 09:14
10D303图集是错误的。这也就是中国现状,规范不正确,图集不正确。指南不正确,疑难解析不正确。

没有几 ...

老诚版主关于消防水泵的论文,成稿没有?

无标题.png

这条规定,遵不遵守?