室外照明这样做有无问题?
本帖最后由 yslideb 于 2016-4-5 17:12 编辑如图,小区室外灯具由箱变提供电源,设室外照明配电箱,采用TT系统。TT系统的设备安全接地在室外照明配电箱处设置人工接地极,较为高大的庭院灯处设接地扁钢,较小的草坪灯因难以设置,故不设。
配电箱处安全接地和配电箱金属外壳连接。
保护电器的动作特性满足:RB*IΔn≤50V。
主要的问题是TT系统的接地极如图设置可以不可以?这样做有无问题?
望各位不吝赐教。谢谢。
RCD的动作值这样做,可以吗? 感觉可以,只是感觉,毕竟没有计算泄露电流 TT系统采用了集中和独立都设置的接地方式,可以。
室外配电箱的总RCD整定为300mA是否有点小? 该接地称为TN-C-S系统比较恰当吧 1、“RB*IΔn≤50V” 中的RB是否包含箱变出线电缆的电阻,否则还应继续校验以便确定箱变出线开关是否需要设漏电。
2、至于100mA是否合适:应校验线路正常泄露电流不应大于开关整定漏电电流的1/2。(通常景观经验回路正常泄露值估算为:电缆60mA/Km,灯具0.1mA/个,来源忘了)。
3、草坪灯是否可以采用按片设置接地极,灯具间采用局部PE线连接。
4、由于室外供电距离问题,TT系统建议明确强调 漏电采用电磁式
页:
[1]