[求助] 室外照明这样做有无问题?

[复制链接]
发表于 2016-4-5 17:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yslideb 于 2016-4-5 17:12 编辑

如图,小区室外灯具由箱变提供电源,设室外照明配电箱,采用TT系统。TT系统的设备安全接地在室外照明配电箱处设置人工接地极,较为高大的庭院灯处设接地扁钢,较小的草坪灯因难以设置,故不设。
配电箱处安全接地和配电箱金属外壳连接。
保护电器的动作特性满足:RB*IΔn≤50V。
主要的问题是TT系统的接地极如图设置可以不可以?这样做有无问题?
望各位不吝赐教。谢谢。


dj.jpg
 楼主| 发表于 2016-4-5 17:13:07 | 显示全部楼层
RCD的动作值这样做,可以吗?
发表于 2016-4-6 09:27:15 | 显示全部楼层
感觉可以,只是感觉,毕竟没有计算泄露电流
     
发表于 2016-4-6 09:32:05 | 显示全部楼层
TT系统采用了集中和独立都设置的接地方式,可以。
室外配电箱的总RCD整定为300mA是否有点小?
     
发表于 2016-4-6 10:12:38 | 显示全部楼层
该接地称为TN-C-S系统比较恰当吧
     
发表于 2016-4-6 10:38:57 | 显示全部楼层
1、“RB*IΔn≤50V” 中的RB是否包含箱变出线电缆的电阻,否则还应继续校验以便确定箱变出线开关是否需要设漏电。

2、至于100mA是否合适:应校验线路正常泄露电流不应大于开关整定漏电电流的1/2。(通常景观经验回路正常泄露值估算为:电缆60mA/Km,灯具0.1mA/个,来源忘了)。

3、草坪灯是否可以采用按片设置接地极,灯具间采用局部PE线连接。

4、由于室外供电距离问题,TT系统建议明确强调 漏电采用电磁式

点评

RB和“箱变出线电缆的电阻”没有关系吧。它只是TT系统设备安全接地的接地电阻值,最多包含PE线的阻抗。  发表于 2016-4-6 11:01
第4点,配电箱内出线开关使用的是微断(单相),查了施耐德的手册,微断100mA,没有电磁式,只有电子式。  发表于 2016-4-6 10:56
第1点,就TT系统而言,的确以在箱变出线处设RCD为佳。但箱变的设计往往由供电公司另行组织设计,不在小区设计范畴内。故无法约束其保护电器的使用。  发表于 2016-4-6 10:54