室外直埋低压电缆的做法

室外直埋低压电缆接头或进户处是否设电缆井?请各位大侠不吝赐教,并说出理由或依据。谢谢了。

树欲静而风不止 发表于 2016-3-30 11:43:30

低压电缆接头或进户处均不需要设置电缆井

zhouke 发表于 2016-3-30 12:10:48

树欲静而风不止 发表于 2016-3-30 11:43
低压电缆接头或进户处均不需要设置电缆井

非常同意你的看法。能说说理由或提供依据吗?

树欲静而风不止 发表于 2016-3-30 14:27:15

zhouke 发表于 2016-3-30 12:10
非常同意你的看法。能说说理由或提供依据吗?

主要是电缆规范上的表述

zhouke 发表于 2016-3-30 16:16:30

本帖最后由 zhouke 于 2016-3-30 16:18 编辑

树欲静而风不止 发表于 2016-3-30 14:27
主要是电缆规范上的表述
按5.3.2条推断,直埋电缆接头不需设井。
不少人直埋电缆在接头和进户处设井,不知为何。我感到太浪费了。

fitman 发表于 2016-3-31 10:46:56

一般来说在进户处还是要设电井为好,方便拉线。只有是少量细电缆的可直接把管弯出地面。

hubeixp 发表于 2016-3-31 12:31:01

zhouke 发表于 2016-4-14 17:02:55

本帖最后由 zhouke 于 2016-4-14 17:05 编辑

hubeixp 发表于 2016-3-31 12:31
若有地下室,还是设井为好,主要是为了更好地作防水封堵。否则穿墙套管处渗水就非常头疼了。
电缆接头处也 ...
按规范的意思推测,接头处、进户处均无需设井。我找到依据了,国标大样图08D800-7中接头处、进户处均未设井。

北方郎 发表于 2016-4-15 06:13:24

6根及以下小电缆入户穿防水套管即可。其余为了便于操作、检修、增加电缆,可以设。