账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5083|回复: 8

[求助] 室外直埋低压电缆的做法

[复制链接]
     
发表于 2016-3-30 11:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外直埋低压电缆接头或进户处是否设电缆井?请各位大侠不吝赐教,并说出理由或依据。谢谢了。
发表于 2016-3-30 11:43:30 | 显示全部楼层
低压电缆接头或进户处均不需要设置电缆井
     
 楼主| 发表于 2016-3-30 12:10:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-30 11:43
低压电缆接头或进户处均不需要设置电缆井

非常同意你的看法。能说说理由或提供依据吗?
发表于 2016-3-30 14:27:15 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-3-30 12:10
非常同意你的看法。能说说理由或提供依据吗?

主要是电缆规范上的表述
QQ图片20160330142036.png
QQ图片20160330142111.png
     
 楼主| 发表于 2016-3-30 16:16:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2016-3-30 16:18 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-3-30 14:27
主要是电缆规范上的表述

按5.3.2条推断,直埋电缆接头不需设井。
不少人直埋电缆在接头和进户处设井,不知为何。我感到太浪费了。
     
发表于 2016-3-31 10:46:56 | 显示全部楼层
一般来说在进户处还是要设电井为好,方便拉线。只有是少量细电缆的可直接把管弯出地面。
     
发表于 2016-3-31 12:31:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-4-14 17:02:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2016-4-14 17:05 编辑
hubeixp 发表于 2016-3-31 12:31
若有地下室,还是设井为好,主要是为了更好地作防水封堵。否则穿墙套管处渗水就非常头疼了。
电缆接头处也 ...

按规范的意思推测,接头处、进户处均无需设井。我找到依据了,国标大样图08D800-7中接头处、进户处均未设井。
     
发表于 2016-4-15 06:13:24 | 显示全部楼层
6根及以下小电缆入户穿防水套管即可。其余为了便于操作、检修、增加电缆,可以设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则