现在应急照明大多还是使用自带蓄电池的应急灯,那每层加应急照明箱其实也没什么,也就多一百几十块。可怕的 ...
造价问题好解决。楼层应急照明引入两路单相电源(例如,从主干电缆分支接出),ATS可选用触点容量不小于10A的带两常开-两常闭继电器或接触器(施耐德有此类产品)来切换此两路电源 rainmen_73 发表于 2017-6-6 14:07
造价问题好解决。楼层应急照明引入两路单相电源(例如,从主干电缆分支接出),ATS可选用触点容量不小于1 ...
我们这边还是比较好解。就算一类公建,只要是自带蓄电池,也只要求一个总的双切箱,再按防火分区设应急照明箱。 尺短寸长 发表于 2016-3-31 09:26
咱们天朝就是专家多。
最近又多了一个青年专家委员会....... tangz0 发表于 2016-3-31 14:31
没招,改吧。按《建规》10.1.8条之条文说明,没判你违反强条,就很好了。
一层一个防火分区的公建,还是层层得设置双切箱...... 请看 照明设计手册 P458