住宅吊顶内金属线槽电线大小

高层住宅一层8户,一户:Pe = 8 kW、kd = 1.00、cosφ = 0.80、Pjs = 8.00 kW、Ijs = 45.45 A。(其中Pe = 8 kW、kd = 1.00按电力部门要求,cosφ = 0.80取值比较保守),电井电表箱出线断路器50A,出线方式走道吊顶内金属线槽:问出线截面积大小?
按最新版GB/T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统
电线穿密闭线槽等同于穿管。查表:温度30,选用BV-16,单回路线槽敷设,载流量76,在取其回路系数8回0.52,得76X0.52=39.52,无法满足要求,选用BV-25 、单回路线槽敷设,载流量101,在取其回路系数8回0.52,得101X0.52=52.52满足要求;
尼玛我不敢用BV-25呀,甲方砍死人的,别人都尼玛敢用BV-10,我怂了,用的BV-16,心里没底呀,还有封闭消防无孔托盘(带盖),大多回路风机都是平时消防共用,这你妈系数敢用?谁能告诉我?

治学以诚 发表于 2016-3-21 11:46:16

东海龙王 发表于 2016-3-21 11:51:27

如果是本层电表箱引来,BV-16可以。

访客 发表于 2016-3-21 11:57:36

东海龙王 发表于 2016-3-21 11:51
如果是本层电表箱引来,BV-16可以。

为什么呀?

树欲静而风不止 发表于 2016-3-21 14:28:27

不如分成两个线槽敷设

东海龙王 发表于 2016-3-21 16:42:30

访客 发表于 2016-3-21 07:57
为什么呀?

载流量够,电压损失满足要求。

访客 发表于 2016-3-22 11:40:22

东海龙王 发表于 2016-3-21 16:42
载流量够,电压损失满足要求。

查表:温度30,选用BV-16,单回路线槽敷设,载流量76,在取其回路系数8回0.52,得76X0.52=39.52,电表箱需要系数1,出线断路器50A.怎么满足?望指点!

zhouke 发表于 2016-3-22 14:13:14

功率因数取0.8不妥,电表箱出线断路器可改为40A。
多回路在槽盒内敷设应校正载流量,改用WDZ-BYJ可减小截面。
住宅公共走道很少有吊顶,若无吊顶,明敷槽盒不美观。改为穿管暗敷,可减小截面,距离长,弯儿多时在公共部位设接线盒。