[复制链接]
     
发表于 2016-3-21 11:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅一层8户,一户:Pe = 8 kW、kd = 1.00、cosφ = 0.80、Pjs = 8.00 kW、Ijs = 45.45 A。(其中Pe = 8 kW、kd = 1.00按电力部门要求,cosφ = 0.80取值比较保守),电井电表箱出线断路器50A,出线方式走道吊顶内金属线槽:问出线截面积大小?
按最新版GB/T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统
电线穿密闭线槽等同于穿管。查表:温度30,选用BV-16,单回路线槽敷设,载流量76,在取其回路系数8回0.52,得76X0.52=39.52,无法满足要求,选用BV-25 、单回路线槽敷设,载流量101,在取其回路系数8回0.52,得101X0.52=52.52满足要求;
尼玛我不敢用BV-25呀,甲方砍死人的,别人都尼玛敢用BV-10,我怂了,用的BV-16,心里没底呀,还有封闭消防无孔托盘(带盖),大多回路风机都是平时消防共用,这你妈系数敢用?谁能告诉我?
发表于 2016-3-21 11:46:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-21 11:51:27 | 显示全部楼层
如果是本层电表箱引来,BV-16可以。
     
 楼主| 发表于 2016-3-21 11:57:36 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2016-3-21 11:51
如果是本层电表箱引来,BV-16可以。

为什么呀?
发表于 2016-3-21 14:28:27 | 显示全部楼层
不如分成两个线槽敷设
     
发表于 2016-3-21 16:42:30 | 显示全部楼层

载流量够,电压损失满足要求。
     
 楼主| 发表于 2016-3-22 11:40:22 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2016-3-21 16:42
载流量够,电压损失满足要求。

查表:温度30,选用BV-16,单回路线槽敷设,载流量76,在取其回路系数8回0.52,得76X0.52=39.52,电表箱需要系数1,出线断路器50A.怎么满足?望指点!
     
发表于 2016-3-22 14:13:14 | 显示全部楼层
功率因数取0.8不妥,电表箱出线断路器可改为40A。
多回路在槽盒内敷设应校正载流量,改用WDZ-BYJ可减小截面。
住宅公共走道很少有吊顶,若无吊顶,明敷槽盒不美观。改为穿管暗敷,可减小截面,距离长,弯儿多时在公共部位设接线盒。