xiaogao 发表于 2016-3-18 11:27:14

现在住宅燃气报警按新火规画法,这样是否正确

现在住宅燃气报警按新火规画法,这样是否正确,每个报警单独一根管到竖井,然后连主机。

树欲静而风不止 发表于 2016-3-18 11:42:12

我们这里是先连到户内主机上

治学以诚 发表于 2016-3-18 11:43:49

治学以诚 发表于 2016-3-18 13:45:04

xiaogao 发表于 2016-3-18 14:06:03

治学以诚 发表于 2016-3-18 13:45
声光警报器应设于可操作关闭燃气阀与人员进出的门口,以方便辨识,是谁家漏了气。及时采用关气措施。 ...

山东,现在每户燃气单独穿管到竖井吗)   这个系统和防火门差不多单独系统

xiaogao 发表于 2016-3-18 14:11:24

树欲静而风不止 发表于 2016-3-18 11:42
我们这里是先连到户内主机上

连到户内对讲主机(原来我们也这么做)   不知你们系统上体现了燃气报警控制器这部分了吗?

治学以诚 发表于 2016-3-18 14:13:21

xiaogao 发表于 2016-3-18 14:16:57

治学以诚 发表于 2016-3-18 14:13
消防大队,会认真提这条,原来还可设置独立的,漏气报警断阀联动的。2013后,不行了。得自成系统了。弄的没 ...

大师哪里也开始这样审图了啊。。。一梯四户的这样合心筒要多4根管子了,太密集了

树欲静而风不止 发表于 2016-3-18 14:20:49

xiaogao 发表于 2016-3-18 14:11
连到户内对讲主机(原来我们也这么做)   不知你们系统上体现了燃气报警控制器这部分了吗?

没有燃气报警控制器,探测器接线到户内机(前提,户内机得有报警功能)

治学以诚 发表于 2016-3-18 14:22:37

治学以诚 发表于 2016-3-18 14:24:41

云溪2 发表于 2016-3-18 15:22:54

我前一阵子画的连接安防,现在画的直接进电井形成系统,不过按图示的画法用独立式也可以

xiaogao 发表于 2016-3-18 15:25:07

云溪2 发表于 2016-3-18 15:22
我前一阵子画的连接安防,现在画的直接进电井形成系统,不过按图示的画法用独立式也可以

一梯四户,就单独增加4根管吧。。

云溪2 发表于 2016-3-18 15:27:00

嗯,应该是的

xiaogao 发表于 2016-3-18 15:32:18

云溪2 发表于 2016-3-18 15:27
嗯,应该是的

嗯,只能这样,谢谢了。
页: [1] 2
查看完整版本: 现在住宅燃气报警按新火规画法,这样是否正确