断路器内部图
请教:断路器内部结构图中哪端是进线端子,内部电流走向是怎样的?小白一个,请大神们不吝赐教! 一般来说,开关的进线方向为上进下出,不建议从下部进线上部出线。设想,当开关拉开瞬间,电弧在触头间出现了。
由于拉开瞬间的时间很短,电流还未过零,可以理解为直流电。
我们假定上正下负,电弧可以相对顺利地进入灭弧栅格中;如果是上负下正,则电弧进入灭弧栅格相对困难。
再者,动触头一般位于下方,它连着操作机构,绝缘能力比静触头略差。
因此,对于任何断路器来说,最好是上进线下出线。
一般地,国产开关如果下进线都要降容。国外品牌一般可不降容。
关于断路器分断电弧的说明,可参见《低压断路器的仿真》一书,其中有很详细的讨论 本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-17 12:46 编辑
这个要看厂家宣称,例如对于iDPN,上进下出或下进上出都可以,有的MCB可能只允许上进下出,反之则要降容。 bzp4891 发表于 2016-3-17 10:27
这个要看厂家宣称,例如对于iDPN,上进下出或下进上出都可以,有的可能只允许上进下出,反之则要降容。
想问问版主:2P的剩余电流保护断路器最小能做到多宽? bzp4891 发表于 2016-3-17 10:27
这个要看厂家宣称,例如对于iDPN,上进下出或下进上出都可以,有的可能只允许上进下出,反之则要降容。
大神,电流是这么走吗?
治学以诚 发表于 2016-3-17 10:30
看图中的黑卡扣。左侧为下方。
诚版,电流是这样走的吗?
秋月洞庭 发表于 2016-3-17 10:37
大神,电流是这么走吗?
好的,谢谢! 治学以诚 发表于 2016-3-17 10:44
看灭弧机构,因电弧是向上吹的,左侧也应在安装方式中居 下方。
只要不倒装,上进线,下进线,不影 ...
诚版,我理解的对吗?
大神们,如果不考虑上下进线的问题,就单看内部结构如何确定断路器安装方向,是否倒装了呢?看那几个方面确认?{:dizzy:} 本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-18 10:53 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-3-17 10:32
想问问版主:2P的剩余电流保护断路器最小能做到多宽?
36mm,如图所示型号iC60H2 RCBO