设想,当开关拉开瞬间,电弧在触头间出现了。
由于拉开瞬间的时间很短,电流还未过零,可以理解为直流电。
我们假定上正下负,电弧可以相对顺利地进入灭弧栅格中;如果是上负下正,则电弧进入灭弧栅格相对困难。
再者,动触头一般位于下方,它连着操作机构,绝缘能力比静触头略差。
因此,对于任何断路器来说,最好是上进线下出线。
一般地,国产开关如果下进线都要降容。国外品牌一般可不降容。
关于断路器分断电弧的说明,可参见《低压断路器的仿真》一书,其中有很详细的讨论 搬个板凳,继续学习! 还是上进下出好一些,毕竟大家都习惯
页:
1
[2]