北方郎 发表于 2016-3-15 11:21:21

某奇葩照明配电系统图

某奇葩照明配电系统图

树欲静而风不止 发表于 2016-3-15 11:35:44

确实很少见到这样的设计

D800-1~8 发表于 2016-3-15 12:10:41

电器用得多了些、配电级数多了。

还接触器,箱面做启停按钮是吧。一分2、没必要。
一分10路搞个能方便些

东海龙王 发表于 2016-3-15 13:06:35

单相MCB+单相接触器即可

小镇农民 发表于 2016-3-15 13:12:02

宾馆客房照明箱?

北方郎 发表于 2016-3-15 14:30:40

小镇农民 发表于 2016-3-15 13:12
宾馆客房照明箱?

过江隧道照明

fitman 发表于 2016-3-15 14:43:22

这种道路照明带时间和光控等自动功能,所以带接触器或专业模块。
只是第四栏是数字如果是距离,则短路保护的灵敏度就不足了。

北方郎 发表于 2016-3-15 15:00:19

fitman 发表于 2016-3-15 14:43
这种道路照明带时间和光控等自动功能,所以带接触器或专业模块。
只是第四栏是数字如果是距离,则短路保护 ...

考虑灵敏度的设计师越来越少了。
这是中铁某设计院画的,粗线条。

尺短寸长 发表于 2016-3-15 15:03:26

北方郎 发表于 2016-3-15 15:00
考虑灵敏度的设计师越来越少了。
这是中铁某设计院画的,粗线条。

第四栏真是距离(m)?{:shocked:}

北方郎 发表于 2016-3-15 15:04:53

本帖最后由 北方郎 于 2016-3-15 15:06 编辑

尺短寸长 发表于 2016-3-15 15:03
第四栏真是距离(m)?
对,稀里糊涂瞎画,能点亮就是“好”设计。综合甲级设计院。

小镇农民 发表于 2016-3-16 09:43:43

弱弱的问一下众位大仙,直流系统应采用哪本规范?直流时电缆载流量参见哪本手册?

北方郎 发表于 2016-3-16 09:48:54

小镇农民 发表于 2016-3-16 09:43
弱弱的问一下众位大仙,直流系统应采用哪本规范?直流时电缆载流量参见哪本手册?

DL/T5044-2014
电力工程直流系统设计手册

小镇农民 发表于 2016-3-16 10:15:02

北方郎 发表于 2016-3-16 09:48
DL/T5044-2014
电力工程直流系统设计手册

谢谢,下载后学习一下

尺短寸长 发表于 2016-3-16 10:49:47

北方郎 发表于 2016-3-16 09:48
DL/T5044-2014
电力工程直流系统设计手册

DL/T5044-2014
电力工程直流电源系统设计技术规程

北方郎 发表于 2016-3-16 11:07:11

本帖最后由 北方郎 于 2016-3-16 11:09 编辑

尺短寸长 发表于 2016-3-16 10:49
DL/T5044-2014
电力工程直流电源系统设计技术规程
一本规程+一本手册