能想出这个配电系统图倒也是不容易 至少我想不起来 用5x6估计也是自认为考虑到了电压降 灵敏度是啥玩意 哈 ...
请问路灯的灵敏度保护表能发个看看嘛? 不过现在做路灯我都基本选局部TT加100~300ma漏电保护, 那为什么还要考虑灵敏度呢? 龙丘先生 发表于 2016-3-21 09:37
能想出这个配电系统图倒也是不容易 至少我想不起来 用5x6估计也是自认为考虑到了电压降 灵敏度是啥玩意 哈 ...
百度搜了下没搜到哎私信我呗 521_wind 发表于 2016-3-28 21:08
百度搜了下没搜到哎私信我呗
刚刚搜了下 估计是建筑爱好者那个网站传的资料 名字和楼上写的名字一样 看了下下载页面的内容截图,有点像是施耐德建筑电气设计指南上面的 顶楼主!~~~~ 099010 发表于 2016-3-28 21:46
刚刚搜了下 估计是建筑爱好者那个网站传的资料 名字和楼上写的名字一样 看了下下载页面的内容截图,有点 ...
就是多少的开关用多少的电缆能保护多少距离吧?比如16的照明开关用2.5的先大概是四五十米的样子 521_wind 发表于 2016-3-29 11:29
就是多少的开关用多少的电缆能保护多少距离吧?比如16的照明开关用2.5的先大概是四五十米的样子
差不多这个意思 查那个表 16A的C型断路器配2.5平方铜芯线保护距离在62米,当然,这个是用的施耐德的断路器,如果换成其他的断路器,打个折扣也就和大家平时说的30~50米距离相符了。 你可以看看施耐德的电气装置应用设计指南,貌似每一次的LVFDI的培训都是把这个设计指南做成PPT在培训。本来昨天想发链接,然而,没权限。 haotian ~~~~~~~~~ 1、接触器含控制回路很容易实现过流保护的{:1_438:}
2、3个同样的单相微断,按3相4线配电,接入一根5芯电缆送电,好像也行的{:1_428:}
3、这种环境最好还是上IT系统{:1_433:}