爱你大豆 发表于 2016-3-10 09:16:50

AL照明配电箱可以增容到多少

目前AL照明配电箱进线4x25+1x16,配电量40KW(计算电流60A),整定电流63A。。这种情况对于照明配电箱是不是在无法加大线径和增容了。

北方郎 发表于 2016-3-10 09:19:47

恩 照明配电箱供电范围不要太大

爱你大豆 发表于 2016-3-10 09:34:36

北方郎 发表于 2016-3-10 09:19
恩 照明配电箱供电范围不要太大

多谢及时指教!因为目前做得比较满,正好一层一个箱。我在想4x25的整定可以到80A,那我可不可以不考虑前后级(因为是二层网点,进线箱和配电箱都在附近,不存在越级跳的影响吧),这样岂不是富裕一点。

树欲静而风不止 发表于 2016-3-10 09:37:50

还得看上一级配电箱的出线开关及容量

云溪2 发表于 2016-3-10 09:37:56

可以的,我从来都用一样大

爱你大豆 发表于 2016-3-10 09:39:55

云溪2 发表于 2016-3-10 09:37
可以的,我从来都用一样大

{:handshake:}学习了,谢谢

爱你大豆 发表于 2016-3-10 09:43:31

树欲静而风不止 发表于 2016-3-10 09:37
还得看上一级配电箱的出线开关及容量

总进线做的是4x50+1x25,分出两个回路给一二层照明配电箱的是4x25+1x16(照明配电箱和前后开关80A)

树欲静而风不止 发表于 2016-3-10 09:47:14

出线开关80,进线开关80,放射式配电,没有问题

爱你大豆 发表于 2016-3-10 09:48:33

树欲静而风不止 发表于 2016-3-10 09:47
出线开关80,进线开关80,放射式配电,没有问题

明白了多谢!

wzgzaz 发表于 2016-3-10 10:45:29

模数化开关最大用到125A吧

东海龙王 发表于 2016-3-10 11:01:31

一般不超过42个回路。

s9 发表于 2016-3-10 11:32:27

东海龙王 发表于 2016-3-10 11:01
一般不超过42个回路。

请教 这个42的来历。

爱你大豆 发表于 2016-3-10 16:17:19

wzgzaz 发表于 2016-3-10 10:45
模数化开关最大用到125A吧

。。啥叫模数化开关

爱你大豆 发表于 2016-3-10 16:19:32

东海龙王 发表于 2016-3-10 11:01
一般不超过42个回路。

那倒是没超过。。我接触的最大箱体型号CEP-F45(370x600x120)。

贾行家 发表于 2016-3-10 20:09:02

爱你大豆 发表于 2016-3-10 16:17
。。啥叫模数化开关

微断