账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7089|回复: 18

[求助] AL照明配电箱可以增容到多少

  [复制链接]
     
发表于 2016-3-10 09:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前AL照明配电箱进线4x25+1x16,配电量40KW(计算电流60A),整定电流63A。。这种情况对于照明配电箱是不是在无法加大线径和增容了。
     
发表于 2016-3-10 09:19:47 | 显示全部楼层
恩 照明配电箱供电范围不要太大
     
 楼主| 发表于 2016-3-10 09:34:36 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-10 09:19
恩 照明配电箱供电范围不要太大

多谢及时指教!因为目前做得比较满,正好一层一个箱。我在想4x25的整定可以到80A,那我可不可以不考虑前后级(因为是二层网点,进线箱和配电箱都在附近,不存在越级跳的影响吧),这样岂不是富裕一点。
发表于 2016-3-10 09:37:50 | 显示全部楼层
还得看上一级配电箱的出线开关及容量
     
发表于 2016-3-10 09:37:56 | 显示全部楼层
可以的,我从来都用一样大
     
 楼主| 发表于 2016-3-10 09:39:55 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-3-10 09:37
可以的,我从来都用一样大

{:handshake:}学习了,谢谢
     
 楼主| 发表于 2016-3-10 09:43:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-10 09:37
还得看上一级配电箱的出线开关及容量

总进线做的是4x50+1x25,分出两个回路给一二层照明配电箱的是4x25+1x16(照明配电箱和前后开关80A)
发表于 2016-3-10 09:47:14 | 显示全部楼层
出线开关80,进线开关80,放射式配电,没有问题

点评

上下级如何保护呢?  发表于 2016-3-10 11:35
     
 楼主| 发表于 2016-3-10 09:48:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-10 09:47
出线开关80,进线开关80,放射式配电,没有问题

明白了  多谢!
发表于 2016-3-10 10:45:29 | 显示全部楼层
模数化开关最大用到125A吧
     
发表于 2016-3-10 11:01:31 | 显示全部楼层
一般不超过42个回路。
     
发表于 2016-3-10 11:32:27 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2016-3-10 11:01
一般不超过42个回路。

请教 这个42的来历。

点评

同想知道  发表于 2016-3-10 11:33
     
 楼主| 发表于 2016-3-10 16:17:19 | 显示全部楼层
wzgzaz 发表于 2016-3-10 10:45
模数化开关最大用到125A吧

。。啥叫模数化开关

点评

微断  发表于 2016-3-10 16:18
     
 楼主| 发表于 2016-3-10 16:19:32 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2016-3-10 11:01
一般不超过42个回路。

那倒是没超过。。我接触的最大箱体型号CEP-F45(370x600x120)。
     
发表于 2016-3-10 20:09:02 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-3-10 16:17
。。啥叫模数化开关

微断
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则