爱你大豆 发表于 2016-3-5 17:36:49

实际施工中的插排(比如公牛插排)能压进去3x10的线吗?

本帖最后由 爱你大豆 于 2016-3-7 14:07 编辑

网吧内12台电脑(两排六台对坐),12x500=6KW。利用系数取1(可能同时使用) ,功率因数取0.8(没查到电脑负荷的系数,不知道合适不),计算电流34A。选3x6的整定32A也不行啊。这种情况是两个回路好(总觉得别扭),还是3x10的导线过去直接串接两个插排再接这十二台电脑。

gdx8785 发表于 2016-3-5 19:49:29

两个回路好

爱你大豆 发表于 2016-3-6 10:35:00

gdx8785 发表于 2016-3-5 19:49
两个回路好

谢谢 !!! 我还想请教一个问题就是像这种基本上纯是电脑负荷的情况功率因数有什么参考取值么我这么算会不会出现较大波动对这种符合实际运行不是很了解电脑参数上也没有工作电流啥的

gdx8785 发表于 2016-3-6 13:17:14

爱你大豆 发表于 2016-3-6 10:35
谢谢 !!! 我还想请教一个问题就是像这种基本上纯是电脑负荷的情况功率因数有什么参考取值么我这 ...

没原则问题

zhouke 发表于 2016-3-6 14:16:17

最好分三个回路,分2个回路漏电保护可能误动作。

树欲静而风不止 发表于 2016-3-7 08:21:26

3x10的线压进去困难

爱你大豆 发表于 2016-3-7 09:15:18

zhouke 发表于 2016-3-6 14:16
最好分三个回路,分2个回路漏电保护可能误动作。

为什么两个回路会有误动作,电脑容易漏电吗。。12台电脑分三个回路。一个回路大致2KW是不是有点导线利用不充分 。

爱你大豆 发表于 2016-3-7 09:16:55

树欲静而风不止 发表于 2016-3-7 08:21
3x10的线压进去困难

直接接插排的话,最大能压进去多少?不是很了解实际工程。正常86盒系列是3x6的线最大吧

树欲静而风不止 发表于 2016-3-7 09:18:16

最大接6平方的线

爱你大豆 发表于 2016-3-7 09:22:18

树欲静而风不止 发表于 2016-3-7 09:18
最大接6平方的线

哦哦学习了多谢!!

树欲静而风不止 发表于 2016-3-7 09:30:00

爱你大豆 发表于 2016-3-7 09:22
哦哦学习了多谢!!

可以考虑少接点,民规:不超过5个(组)

北方郎 发表于 2016-3-7 09:30:20

本帖最后由 北方郎 于 2016-3-7 09:31 编辑

网吧内禁止使用插排。
每台电脑配两个插座即可,总共两个插座回路即可。

fitman 发表于 2016-3-7 09:47:16

如果以配三上的数据,4台以上台式机就可能引起30mA的RCD动作。实际工作经验,7、8台一起运用没什么问题,但超过10台的就时有跳闸的发生。

zhouke 发表于 2016-3-7 11:18:17

爱你大豆 发表于 2016-3-7 09:15
为什么两个回路会有误动作,电脑容易漏电吗。。12台电脑分三个回路。一个回路大致2KW是不是有点导线利用 ...

电脑的自然泄漏电流较大,规范规定每个回路不超过5台电脑。

爱你大豆 发表于 2016-3-7 13:58:20

北方郎 发表于 2016-3-7 09:30
网吧内禁止使用插排。
每台电脑配两个插座即可,总共两个插座回路即可。

可是要是不使用插排。两个回路,(一台电脑两个插座)一个回路岂不是要十二个插座串接。