如果以配三上的数据,4台以上台式机就可能引起30mA的RCD动作。实际工作经验,7、8台一起运用没什么问题,但 ...
这是一个改建小项目,我去现场看以前就是配电箱直接出接插排那种线(挺像电缆的带护套)。要是给改成很多个小回路从规范角度讲肯定没问题,四台电脑就一个回路估计业主自己也会改多。 爱你大豆 发表于 2016-3-7 14:04
这是一个改建小项目,我去现场看以前就是配电箱直接出接插排那种线(挺像电缆的带护套)。要是给改成很多 ...
设计时不能考虑插线板。一律按照插座设计。
北方郎 发表于 2016-3-7 14:21
设计时不能考虑插线板。一律按照插座设计。
我懂。设计人员应该保护好自己。再请教一下我每条回路预留的3x6插座回路(整定32A),如果业主擅自接10台电脑,(K=1 COS= 0.8 I=28A)导线没问题吧。虽然他自己改和设计无关,但是我要是预留够了不也就没事了嘛(即使我不那么做,但是我知道他肯定会那么改,作为设计人员怎么能协调好啊)。。。 爱你大豆 发表于 2016-3-7 15:31
我懂。设计人员应该保护好自己。再请教一下我每条回路预留的3x6插座回路(整定32A),如果业主擅自接10台 ...
一个插座回路6台电脑没有问题。 爱你大豆 发表于 2016-3-7 15:31
我懂。设计人员应该保护好自己。再请教一下我每条回路预留的3x6插座回路(整定32A),如果业主擅自接10台 ...
业主怎么改是业主的事儿,作为设计人员,应确保自己的设计满足规范要求。
若按一回路不超过5个插座设计,就是出问题也与设计无关。
若按一回路6个插座设计,通常也不会出问题。若线路较长,计算机自然泄露电流较大,该回路总的自然泄露电流超过15mA时,漏电断路器就可能跳闸。这种情况下若有人指出设计不合理,设计人是无法申辩的。
为求自保,还是按规范的要求做。 zhouke 发表于 2016-3-8 14:04
业主怎么改是业主的事儿,作为设计人员,应确保自己的设计满足规范要求。
若按一回路不超过5个插座设计 ...
谢谢指教 明白了。是我考虑的有点多。。
页:
1
[2]