地下室的变电所

位于地下室的变电所,地坪不抬高,只设置挡水坎,行不行?

树欲静而风不止 发表于 2016-3-4 11:19:48

看了20KV变电所规范,上面2.0.4:“应采取抬高地面和防止雨水、积水。。。”
是“和”不是“或”
所以有此疑问

北方郎 发表于 2016-3-4 11:29:26

不行。
“和”就是都要执行。

树欲静而风不止 发表于 2016-3-4 11:39:48

北方郎 发表于 2016-3-4 11:29
不行。
“和”就是都要执行。

只要抬高就行了吧,没有高度要求?

岁月无情 发表于 2016-3-4 15:49:17

是的。抬高200和抬高800都一样,都满足此条要求。

realman4125 发表于 2016-3-12 12:19:51

同意楼上。不过既然太高了,就800吧,顺便做电缆沟