账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2230|回复: 5

[问题探讨] 地下室的变电所

[复制链接]
发表于 2016-3-4 11:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
位于地下室的变电所,地坪不抬高,只设置挡水坎,行不行?
 楼主| 发表于 2016-3-4 11:19:48 | 显示全部楼层
看了20KV变电所规范,上面2.0.4:“应采取抬高地面和防止雨水、积水。。。”
是“和”不是“或”
所以有此疑问
     
发表于 2016-3-4 11:29:26 | 显示全部楼层
不行。
“和”就是都要执行。
 楼主| 发表于 2016-3-4 11:39:48 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-4 11:29
不行。
“和”就是都要执行。

只要抬高就行了吧,没有高度要求?
     
发表于 2016-3-4 15:49:17 | 显示全部楼层
是的。抬高200和抬高800都一样,都满足此条要求。
     
发表于 2016-3-12 12:19:51 | 显示全部楼层
同意楼上。不过既然太高了,就800吧,顺便做电缆沟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则