尺短寸长
发表于 2016-3-4 14:43:48
治学以诚 发表于 2016-3-4 14:34
你是有大学问的人。
你只会反对人家,从不给正确的答案。
唉,和你这个年轻人是搞不到一块去了。
我一个70岁的人了,该知所进退了。
O(∩_∩)O哈哈哈~
老诚版主,忒可爱了。{:titter:}
前两天还叫我尺兄来着,怎么转眼就来:“唉,和你这个年轻人是搞不到一块去了。我一个70岁的人了,该知所进退了。”
老诚老诚,嗨,叫老诚您那:现在是大白天,别做白日梦,好不好?{:lol:}
wsayd
发表于 2016-3-5 17:47:36
我的理解是:
示例1适用于主配电柜进线开关采用三级开关的情况。可以引出TN-C或TN-C-S系统。但要注意的是国内实际工程中主配电柜内PE母排配置往往比N母排截面小、用PE母排兼PEN母排就不能满足PEN线与相线截面要求相等的情况。若将示例1用于主配电柜进线开关采用四级开关的情况,需核对PE母排(兼PEN)截面是否满足要求,且从PE母排引出N线先接四级开关,经开关后再接入N排。这种接法施工较为麻烦。
示例2适用于主配电柜进线开关采用三级开关的情况。可以引出TN-C或TN-C-S系统。适用于国内配电柜内PE母排配置比N母排(兼PEN)截面小的实际情况。但要保证PE母排与N母排(兼PEN)连接的可靠性。
示例3适用于主配电柜进线开关采用四级开关的情况。PEN重复接地后分出N和PE线,L1、L2、L3、N线接入四级开关。可以引出TN-S系统。
xiaojr
发表于 2016-3-6 10:51:56
bzp4891 发表于 2016-3-3 16:39
说来也巧,我是昨天在看龙王的一篇帖子突然注意到IEC60364-5-54里对于PEN线“先”接N还是“先”接PE原来有 ...
版主: 请问有PEN的TN-S系统?还是我们现行的规范和教材与这个IEC有出入?望能指点,谢谢!
bzp4891
发表于 2016-3-6 11:46:17
xiaojr 发表于 2016-3-6 10:51
版主: 请问有PEN的TN-S系统?还是我们现行的规范和教材与这个IEC有出入?望能指点,谢谢!
我的疑问与你一样
xiaojr
发表于 2016-3-6 17:11:10
谢谢!好帖!有待深入探讨!
wsayd
发表于 2016-3-7 09:47:02
IEC的这个主配电柜的PEN母线或端子,有时作为PE母线或端子(如示例1,单设N母线),有时以作为N母线或端子(如示例2,单设PE母线)。并不代表从此主配电柜中可以引出的配电线路中的PE线(如示例1)或N线(如示例2)还可作为PEN线。因此,与我们理解的从主配电柜引出的TN-S系统并不矛盾。
帕特里克
发表于 2016-3-11 13:45:09
看IEC60364-1有关TN-C的图:
注意看图中,PEN引入负载时,先接到负载的外露导电部分的端子,再引至中性线输入端子,也即保护优先。
也因此,在主配电柜内,也必须按这个原则来接线。
治学以诚
发表于 2016-3-11 16:05:56
治学以诚
发表于 2016-3-11 16:10:42
治学以诚
发表于 2016-3-11 16:12:48
wangxingjia024
发表于 2017-12-2 08:06:34
先接PE,后接N