建筑电气设计疑难点越解释越疑难
该书52页4.6条将配电线路保护和用电设备保护搞混淆了。按规范要求,消防配电线路(末端控制箱至其上级配电箱/柜之间的线路)应设仅作用于报警信号的过载保护。有多种方法可实现此要求:采用有此功能的断路器、或者利用普通单磁断路器做短路保护,利用消防电源监控系统做过载保护,等等。消防用电设备只需设短路保护,大样图均设有热继电器,仅用于报警。
该条二、三段的说法不敢苟同。例如,一配电回路向55kW消火栓泵+55kW喷淋泵+3kW污水泵供电,计算电流大于200A,按最大一台设备额定电流的1.5倍整定长延时脱扣器肯定无法运行,若按最大一台设备额定电流的2倍整定长延时脱扣器很可能也无法运行。
不知各位大侠怎么看? 这种书,一看名字,就不要再翻了。 赞同。
具体问题具体分析才对。 利用消防电源监控系统做过载保护
麻烦说说,如何处理? http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31625-6-2.html
[问题探讨] 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》中的疑问
82#楼
28问
树欲静而风不止 发表于 2016-3-2 08:35
利用消防电源监控系统做过载保护
麻烦说说,如何处理?
消防电源监控系统可检测配电回路工作电流,达到规定值报警。 尺短寸长 发表于 2016-3-2 08:55
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31625-6-2.html
[问题探讨] 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》 ...
当时未看到这个帖子,早知如此,我就不会建议买这本书了。给单位费钱不说,误人子弟就不好了。